QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07990原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07990原因处理方法

F07990驱动:电机数据检测出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
应答: 立即
原因: 电机数据检测出错。
故障值(r0949,十进制):
1:达到电流限值。
2:检测出的定子电阻在期望的 Zn 范围 0.02 ... 100 % 之外。
3:检测出的转子电阻在期望的 Zn 范围 0.1 ... 100 % 之外。他励同步电机:阻尼电阻在 Zn 的 1.0 ... 15 % 之
外。
4:检测出的定子电抗在期望的 Zn 范围 50 ... 900 % 之。他励同步电机:定子电抗在 Zn 的 20 ... 500 % 之外。
5:检测出的主电抗在期望的 Zn 范围 50 ... 900 % 之外。他励同步电机:主电抗在 Zn 的 20 ... 500 % 之外。
6:检测出的转子时间常数在期望的范围 10 ms ... 5 s 之外。他励同步电机:阻尼时间常数在 5 ms ... 1 s 之外。
7:检测出的总漏电抗在期望的 Zn 范围 4 ... 100 % 之外。
8:检测出的定子漏电抗在期望的 Zn 范围 2 ... 50 % 之外。他励同步电机:定子漏电抗在 Zn 的 2 ... 40 % 之
外。
9:检测出的转子漏电抗在期望的 Zn 范围 2 ... 50 % 之外。他励同步电机:阻尼漏电抗在 Zn 的 1.5 ... 20 % 之
外。
10:电机连接错误。
11:电机轴移动。
12:检测出接地。
15: 在电机数据检测期间出现脉冲禁止。
16:在 Rs 测量期间激活一个/多个平行的功率模块时出现错误。
17:Rs 测量后激活一个/多个平行的功率模块时出现错误。
20:检测出的半导体阀的阈电压在期望的范围 0 ... 10 V 之外。
30:电流环处于电压限制中。
40:至少有一个检测是错误的出于一致性的原因,检测出的参数没有被接收。
50: 所设置的采样时间对于电机识别而言太短 (p0115[0])。
70:圆心识别中断(冗余电机)。
注释:
百分值是参考电机的额定阻抗:
Zn = Vmot.nom / sqrt(3) / Imot,nom
处理: 故障值= 1...40 时:
- 检查在 p0300, p0304 ... p0311 中输入的电机数据是否正确。
- 检查电机功率与电机模块功率比例是否合适。电机模块与电机额定电流的比例应当在 0.5 和 4 之间。
- 检查连接方式(星形/三角形)。
故障值 = 11 时还需:
- 关闭振荡监控(p1909.7 = 1)。
故障值=2 时:
-并联时在 p7003 中检查电机的绕组系统。虽然存在一个多绕组系统,但在并联功率单元时给定了带单绕组系统的电
机(p7003 = 0),因此,定子电阻的较大部分视为引线电阻,输入到 p0352 中。
故障值= 4, 7 时:
- 检查 p0233 和 p0353 中设置的电感是否正确。
- 检查是否正确接入电机(星形/三角形)。
- 设置 p1909.0 = 1。
故障值=12 时:
- 检查功率电缆连接。
- 检查电机。
- 检查变流器。
故障值=50 时:
- 按较长的采样时间执行电机数据识别,之后更改为所需的适合的采样时间 (p0115[0])。
《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索