西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07990原因处理方法
F07990驱动:检测出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: HLA
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 电机数据检测出错。
故障值(r0949,十进制):
1:活塞校准没有提供绝对位置(p1407.3 = 0)。
2:确定控制方向时没有在两个方向上运动。
3:确定控制方向时没有明确的结果。
4:确定阀门偏移时没有运动。
5:运行范围检测没有提供绝对位置,或进行活塞校准。
6:测定的活塞冲程比参数设置的活塞冲程(p0313)大 20 % 以上。
7:进行特性曲线测量时,驱动在达到参数设置的自由行程前停止。
8:推力控制器的增益系数错误。正方向限位挡块处 pA (r0067) < pB (r0068)。
10:其中一个特性曲线 (r1962) 的上的测量点数量少于 10 个(但不为零)。 不分析测出的特性曲线。
100:位置实际值取反和转速实际值取反不同(p0410)。
101:初始测量范围 > 结束测量范围(p1955[0] > p1955[1])。
102:最小测量行程 > 最大测量行程(p1956[0] > p1956[1])。
190:速度设定值不为零。
处理: 故障值=1 时:
- 在活塞校准前驱动回参考点(必须设置 p1407.3 = 1)。
故障值= 2, 3 时:
- 驱动必需可动。
- 检测系统压力和断流阀。
- 提高起振时间(p1958[1])。
故障值=4 时:
- 驱动必需可动。
- 检测系统压力和断流阀。
故障值=5 时:
- 运行范围检测前驱动回参考点(必须设置 p1407.3 = 1)并执行活塞校准(p1909.1 = 1 或 p1959.2 = 1 且
p1960 = 1)。
故障值=6 时:
- 运行范围内存在障碍物。必要时移除障碍物。若在有障碍的情况下测量行程仍能实现,则无需采取措施。
- 活塞冲程的参数设置错误。若实际活塞冲程小于参数设置的值,请进行更正(p0313)。设置地过小的活塞冲程会
被自动更正。
- 所选的搜索电压足够用于一个方向,以便克服活塞或导轨摩擦。检查阀门特性曲线识别的搜索电压设置,必要时提
高(p1955[2, 3])。
故障值=7 时:
- 活塞补偿执行错误。修正活塞补偿,或启用自动执行(p1959.2 = 1 和 p1960 = 1)。
- 参数设置的最小/最大测量行程执行,因为行程中存在障碍物,或活塞冲程的参数设置错误。必要时修正测量行程
(p1956[0]、p1956[1]),修正活塞冲程或采用自动测定(p1959.x = 1 和 p1960 = 1)。
- 驱动无法运行,因为:断流阀未打开,系统压力不可用,未连接编码器或阀门。检查断流阀、系统压力、编码器和
阀门的连接。
故障值=8 时:
- 交换压力传感器 A 和 B 的连接器,或反转运行方向 (p1820,p0410)并重新执行完整的运动测量。
- 检查压力传感器的参考值(p0240、p0242)。
故障值=10 时:
- 检查编码器与气缸的连接。
- 测量行程过短,必要时延长测量行程 (p1956[0]、p1956[1])。
- 测量时间过长,必要时缩短测量时间 (p1958[0]、p1958[1]、p1958[2])。
- 将测量点的数量增至至少 20 个 (p1957[0])。
故障值=100 时:
- 将位置实际值取反和转速实际值取反设为相同的值(p0410 = 0 或 p0410 = 3)。
故障值=101 时:
- 将初始测量范围设置得比结束测量范围小(p1955[0] > p1955[1])。
故障值=102 时:
- 将最小测量行程设置得比最大测量行程小(p1956[0] > p1956[1])。
故障值=190 时:
- 检测期间速度设定值必须为零。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
|