A08511 (F)PN/COMM BOARD:接收配置数据无效
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC, HLA, HUB, R_INF, S_INF,
SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31, TM41, TM54F_MA, TM54F_SL,
VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 驱动设备不支持接收配置数据。
报警值(r2124,十进制):
接收配置数据的检测回馈值。
1:太多的驱动对象建立了连接,与设备中设计的不同。过程数据交换的驱动对象及其顺序在 p0978 中定义。
2:一个驱动对象用于输出或输入的 PZD 数据字过多。一个驱动对象允许的 PZD 数量由 r2050/p2051(用于 PZD
IF1 )中的下标数量和 r8850/p8851(用于 PZD IF2)的下标数量指定。
3:输入或输出字节数为奇数。
4:不接受同步设置数据。其他信息参见 A01902。
5:循环运行未生效。
17:CBE20 共享设备:F-CPU 配置已被修改。
223:p8815[0] 中设置的 PZD 接口不允许等时同步
500: p8815[1] 中设置的接口不允许 PROFIsafe 配置
501: PROFIsafe 参数错误(例如: F_Dest)。
503: 无等时同步连接的情况下,PROFIsafe 连接始终被拒绝(p8969)。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 检查接收配置数据。
报警值= 1,2:
-检查带有过程数据交换的驱动对象表(p0978)。若p0978[x] = 0,则表中下列的驱动对象不进行过程数据交换。
报警值= 2 时:
-检查一个驱动对象用于输出和输入的数据字的数量。
报警值= 17 时:
-CBE20 共享设备:拔出/插入 A-CPU。
报警值= 223,500:
-检查 p8839 和 p8815 中的设置。
-确保仅有一个 PZD 接口为等时同步或通过 PROFIsafe 运行。
报警值= 501 时:
-检查设置的 PROFIsafe 地址(p9610)。
在…时的反应 F:Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Hla: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。