西门子伺服驱动器S120 150故障代码A08555 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A08555 原因处理方法

A08555 Modbus TCP:调试错误
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 协议“Modbus TCP”的设置错误。
报警值(r2124,十进制):
1:同时激活板载接口(p2030)和 CBE20(p8835)上的 Modbus。CBE20 未激活。
2:p0978[0] 中没有 Modbus 支持的驱动对象。Modbus 未激活。
3:p0978[0] 中有驱动对象 SERVO 且 FM-Bit LINMOT 已设置,Modbus 未激活。
3:p0978[0] 中有带激活的功能模块线性电机的驱动对象 SERVO。Modbus 未激活。
参见: p0978 (驱动对象列表), p2030 (现场总线接口协议选择), p8835 (CBE20 固件选择)
处理: 报警值 = 1 时:
检查设置,必要时修改设置(p2030,p8835)。
报警值 = 2,3 时:
根据 p0978 中的驱动对象列表重新排序。
Modbus 支持以下驱动对象:SERVO(不带线性电机),VECTOR

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。