QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06800 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06800 原因处理方法

A06800 (F)整流单元:达到最大的直流母线稳态电压
信息值: -
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 直流母线电压的设定值达到了在 p0280 中参数设置的最大稳态电压。
由于以下原因,通过占空比裕量控制来提高直流母线电压:
-过低的占空比裕量(p3480)。
-过高的输入电压。
-设置过低的输入电压(p0210)。
-电源无功电流的设定值过大。
处理: -检查输入电压的设置(p0210)。
-检查电源是否过电压。
-减小占空比裕量(p3480)。
-减小无功电流设定值。
参见: p0210 (设备输入电压), p0280 ( 最大的稳态直流母线电压), p3480 (整流单元占空比极限)
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2)
在…时应答 F:立即 (上电)

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索