西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06205 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06205 原因处理方法

A06205 (F)整流单元:至少在一个主电源相位出现电压暂降
信息值: %1
信息类别: 电源故障 (2)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 运行时发现一个或者多个主电源相位电压暂降或过压。
为此脉冲禁止至少 8 ms。整流单元的运行信息保留在 r0863.0 中,因相位故障而导致的脉冲禁止显示在 r3405.2
中。
报警值(r2124,位方式):
位 0: 因电源故障导致的电源角度偏差(限值:p3463)。
位 2: 有效电流偏差。
位 3: 电源频率偏差(限值:115 % * p0284, 85 % * p0285)。
位 4: 电源过压(限值:120 % * p0281 * p0210)。
位 5: 电源欠压(限值:20 % * p0210)。
位 7: 峰值电流事件。
位 8: 非调节模式:电源角度偏差。
位 9: 非调节模式:直流母线电压暂降。
位 10: 非调节模式:电源电流不对称。
位 11: 非调节模式:电源电压识别故障。
位 12: 扩展非调节模式:电源电压偏差 (限值:p3444[2, 3])。
位 14: 充电电流故障。
处理: 出现报警时通常:
-检查主电源和保险丝。
-检查主电源质量和主电源功率。
-检查负载。
r2124 中的报警值表明:
位 0 = 1:出现主电源故障或控制器设置不完善。主电源质量较差或经常出现主电源切换时,需要时可提高限值
p3463,直到报警值不再出现。
位 2 = 1:出现主电源故障或控制器设置不完善。检查控制器设置和负载。
位 3 = 1:出现主电源故障。主电源质量较差或经常出现主电源切换时,需要时可提高限值 p0284 和 p0285,直到报
警值不再出现。
位 4 = 1:主电源中断或主电源过压。
位 5 = 1:主电源中断或主电源欠压。
位 7 = 1:因主电源故障或过压而导致峰值电流断路。检查负载。
位 8 = 1:出现主电源故障。
位 9 = 1:主电源欠压或过载。检查负载。
位 10 = 1:至少一个主电源相位上的主电源中断。检查保险丝。
位 11 = 1:至少一个主电源相位故障。检查保险丝。
位 14 = 1:整流单元过载或至少一个主电源相位故障。检查负载。检查主电源和保险丝。
参见: r3405, p3463 (整流单元 断相检测 电源角变化量)
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2)
在…时应答 F:立即 (上电)

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。