QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06200原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06200原因处理方法

F06200整流单元:一个或者多个主电源相位故障
信息值: -
信息类别: 电源故障 (2)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1)
应答: 立即 (上电)
原因: 一个或几个主电源相位的故障或过压。
故障可能在两种运行状态下出现:
1. 在整流单元接通期间。
测量出的主电源角度偏离了 3 相位系统的常规曲线,无法进行 PLL 的同步。
如果在使用电压监控模块 VSM 运行时,VSM 上的相位分配 L1、L2、L3 与功率单元上的相位分配不同,接通后会紧接
着出现故障。
2. 在整流单元运行期间。
在发现一个或者几个电相位上出现电压暂降或过压后(注意 A06205),100 ms 之内出现故障(如可能,参见其它的
信息)。一般在故障信息 F06200 之前至少会出现一次报警 A06205,其报警值会提示主电源故障的原因。
可能的原因:
-主电源电压暂降或者持续 10 ms 以上的缺相或过压。
负载端出现过载,达到电流峰值。
-缺少整流电抗器。
处理: -检查主电源和保险丝。
-检查输入整流电抗器的连接和尺寸。
-检查并修正 VSM(X521 或 X522)和功率单元上的相位分配。
-检查负载。
-出现故障时参见之前包含报警值的报警信息 A6205。
参见: p3463 (整流单元 断相检测 电源角变化量)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索