西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01690 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01690 原因处理方法

F01690 SI 运动: NVRAM 上的数据备份问题
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: 所有目标
组件: 控制单元(CU) 传播: LOCAL
反应: Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Hla: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 上电
原因: 驱动上的 NVRAM 中没有足够的存储空间用于存储参数 r9781 和 r9782 (Safety 日志)。
注释:
此故障不会导致安全停止反应。
故障值(r0949,十进制):
0: 在驱动中没有物理 NVRAM。
1: NVRAM 中没有剩余存储空间。
处理: 故障值=0 时:
- 使用带有 NVRAM 的控制单元。
故障值=1 时:
- 撤销不必要的功能,节省 NVRAM 中的存储空间。
- 联系技术支持。
注释:
NVRAM: Non-Volatile Random Access Memory(非易失读写存储器)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。