西门子直流变频器DCM 故障代码F60105 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码F60105 原因处理方法

F60105 (N, A)励磁电流监控检测出励磁回路异常
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
应答: 立即
原因: 励磁电流监控检测出励磁回路异常。
- 励磁电源缺相。
- 进线接触器没有吸合。
- 励磁回路中的熔断器熔断。
- 励磁电流控制器和/或励磁电流前馈没有很好地优化或根本没有优化。
故障值(r0949, 十进制):
1: 励磁电流实际值低于 p50396 设置的励磁电流设定值(%)。
2: 励磁电压没有在 p50089 设置的时间内建立。
3: 励磁电流没有在 p50089 设置的时间内建立。
故障值 = 1:
r50047[1]: 励磁电流控制器输入端上的设定值(r52268)。
r50047[2]: 励磁电流控制器输入端上的实际值(r52265)。
r50047[3]: 外部监控(p50265)。
r50047[4]: 运行方式(p50082)。
r50047[5]: 监控阈值(p50396)。
参见: r50073 (装置额定直流电流(励磁)), p50082 (励磁功率单元的工作方式), p50396 (励磁电流监控中的
设定值系数), p50397 (励磁电流监控:故障报告延时), r52265 (励磁电流控制:电流控制器实际值), r52268 (
励磁电流控制:电流控制器设定值)
处理: - 检查励磁相位。
- 检查进线接触器。
- 检查励磁回路中的熔断器。
- 对励磁电流控制器进行优化(p50051 = 24)。
- 检查励磁电流监控的阈值和时间(p50396和p50397)。
参见: p50051 (选择“优化”功能)
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  