西门子直流变频器DCM 故障代码F60063 原因处理方法
F60063 (N, A)模拟量输入输出的标准值错误
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
应答: 立即
原因: 电子模块出厂时设置的模拟量输入输出AI/AO标准值不合理。
故障值(r0949, 十进制):
1: AI 0 (X177.25/26), 电压输入, 偏移错误
2: AI 0 (X177.25/26), 电压输入, +10 V 错误
3: AI 0 (X177.25/26), 电压输入, -10 V 错误
4: AI 0 (X177.25/26), 电压输入, 参考值错误
5: AI 0 (X177.25/26), 电流输入, 偏移错误
6: AI 0 (X177.25/26), 电流输入, +20 mA 错误
7: AI 0 (X177.25/26), 电流输入, -20 mA 错误
8: AI 0 (X177.25/26), 电流输入, 参考值错误
9: AI 1 (X177.27/28), 电压输入, 偏移错误
10: AI 1 (X177.27/28), 电压输入, +10 V 错误
11: AI 1 (X177.27/28), 电压输入, -10 V 错误
12: AI 1 (X177.27/28), 电压输入, 参考值错误
13: AI 1 (X177.27/28), 电流输入, 偏移错误
14: AI 1 (X177.27/28), 电流输入, +20 mA 错误
15: AI 1 (X177.27/28), 电流输入, -20 mA 错误
16: AI 1 (X177.27/28), 电流输入, 参考值错误
17: AI 2 (X177.29/30), 电压输入, 偏移错误
18: AI 2 (X177.29/30), 电压输入, +10 V 错误
19: AI 2 (X177.29/30), 电压输入, -10 V 错误
20: AI 2 (X177.29/30), 电压输入, 参考值错误
21: AI 3 (X177.1/2), 电压输入, 偏移错误
22: AI 3 (X177.1/2), 电压输入, +10 V 错误
23: AI 3 (X177.1/2), 电压输入, -10 V 错误
24: AI 3 (X177.1/2), 电压输入, 参考值错误
25: AI 4 (X177.3/4), 电压输入, 偏移错误
26: AI 4 (X177.3/4), 电压输入, +10 V 错误
27: AI 4 (X177.3/4), 电压输入, -10 V 错误
28: AI 4 (X177.3/4), 电压输入, 参考值错误
29: AI 5 (X177.5/6), 电压输入, 偏移错误
30: AI 5 (X177.5/6), 电压输入, +10 V 错误
31: AI 5 (X177.5/6), 电压输入, -10 V 错误
32: AI 5 (X177.5/6), 电压输入, 参考值错误
33: AI 6 (X177.7/8), 电压输入, 偏移错误
34: AI 6 (X177.7/8), 电压输入, +10 V 错误
35: AI 6 (X177.7/8), 电压输入, -10 V 错误
36: AI 6 (X177.7/8), 电压输入, 参考值错误
37: AI XT1.103/104, 电压输入, 偏移错误
38: AI XT1.103/104, 电压输入, +25 V 错误
39: AI XT1.103/104, 电压输入, -25 V 错误
40: AI XT1.103/104, 电压输入, 参考值错误
41: AI XT1.103/104, 电压输入, 偏移错误
42: AI XT1.103/104, 电压输入, +80 V 错误
43: AI XT1.103/104, 电压输入, -80 V 错误
44: AI XT1.103/104, 电压输入, 参考值错误
45: AI XT1.103/104, 电压输入, 偏移错误
46: AI XT1.103/104, 电压输入, +270 V 错误
47: AI XT1.103/104, 电压输入, -270 V 错误
48: AI XT1.103/104, 电压输入, 参考值错误
49: AO 0(X177.49/50), 偏移错误
50: AO 0(X177.49/50), -10 V 错误
51: AO 0(X177.49/50), +10 V 错误
52: AO 0(X177.49/50), 参考值错误
53: AO 1(X177.51/52), 偏移错误
54: AO 1(X177.51/52), -10 V 错误
55: AO 1(X177.51/52), +10 V 错误
56: AO 1(X177.51/52), 参考值错误
注释:
r50047[1]: 错误的标准值
处理: 换掉带有错误标准值的电子模块。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|