西门子直流变频器DCM 故障代码F60052 原因处理方法
F60052 (N, A)优化过程被外部错误中断
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
应答: 立即
原因: 优化已经开始,但被一个外部错误中断。
故障值(r0949, 十进制):
101: 在 30 秒的时间内装置没有收到合闸指令。
102: 在收到合闸指令后,后,装置未能在 1 分钟的时间内达到运行状态 o0.x 或 o1.5。
103: 优化的参数设置错误。
104:内部软件错误。
105:内部软件错误。
106:内部软件错误。
108: 在进行优化期间,装置退出了运行状态 o0.x 或 o1.5。
109:内部软件错误。
110:内部软件错误。
111:内部软件错误。
112: 在进行优化期间切换了数据组DDS。
113: 在进行优化期间切换了数据组CDS。
114: 缺少正旋转方向的使能。
故障值 = 103:
- r50047[1]: 1 = 顺序控制的优化出错, 2 = 励磁的优化出错, 3 = EMF的优化出错
- r50047[1] = 1时,无需参考 r50047[2...3]。
- r50047[2]: 出错的参数号
- r50047[3]: 出错的参数值
故障值 = 104:
- r50047[1]: 出错的参数号 (参数号为 0 时表明出现了一个普遍错误)
故障值 = 105:
- r50047[1]: 1 = 普遍错误, 2 = 读参数出错, 3 = 写参数出错
- r50047[1] = 1时,无需参考 r50047[2...3]。
- r50047[1] = 2 时 r50047[2] 指明出错的参数号
- r50047[1] = 3 时 r50047[2] 指明出错的参数号,r50047[3] 指明出错的参数值
故障值 = 106:
- r50047[1]: 1 = 顺序控制的优化出错, 2 = 励磁的优化出错
- r50047[2]: OA返回状态字
故障值 = 107:
- r50047[1]: 出错的参数号
- r50047[2]: OA返回状态字
故障值 = 108:
- r50047[1]: 装置进入的新运行状态
故障值 = 109:
- r50047[1]: 1 = 普遍错误, 2 = 读参数出错, 3 = 写参数出错, 4 = 设置优化参数出错
- r50047[1] = 1时,无需参考 r50047[2...3]。
- r50047[1] = 2 时 r50047[2] 指明出错的参数号,r50047[2] 指明 OA返回状态字,r50047[3] 指明列表索引
- r50047[1] = 3 时 r50047[2] 指明出错的参数号,r50047[3] 指明出错的参数值,r50047[4] 指明 OA返回状态字
- r50047[1] = 4 时 r50047[2] 指明出错的参数号
故障值 = 110:
- r50047[1]: 出错的参数号
- r50047[2]: OA返回状态字
故障值 = 111:
- r50047[1]: 出错的参数号
- r50047[2]: OA返回状态字
故障值 = 112:
- r50047[1]: 出错的参数号
- r50047[2]: 之前的 DDS (0...3)
- r50047[3]: 切换到新 DDS (0...3)
故障值 = 113:
- r50047[1]: 出错的参数号
- r50047[2]: 之前的 CDS (0...1)
- r50047[3]: 切换到新 CDS (0...1)
故障值 = 114:
- r50047[1]: 运行状态
- r50047[2]: p50672 选中的信号的值
处理: 查看装置上显示的故障值,采取对应的解决办法排错。
故障值=103 时:
检查 r50047[2] 中给出的参数。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|