西门子直流变频器DCM 故障代码F31905 原因处理方法
F31905 (N, A)编码器 1:参数错误设置
信号重要性: 参数: %1, 附加信息: %2
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: 检测出编码器 1 的一个错误参数。
也可能设定的编码器类型和所连接的类型不符。
相关的参数可以通过以下方式获得:
-通过故障值获取参数编号(r0949)。
-确定参数下标(p0187)。
故障值(r0949, 十进制):
yyyyxxxx dez: yyyy = 附加信息, xxxx = 参数
yyyy = 0:
没有其他信息。
yyyy = 1:
该组件不支持电平 HTL (p0405.1 = 0) 与信号监控 A/B <> -A/B (p0405.2 = 1) 的组合。
yyyy = 2:
p0400 中输入了一个用于已检测编码器的代码编号,但是并没有执行检测。请开始一个新的编码器检测。
yyyy = 3:
p0400 中输入了一个用于已检测编码器的代码编号,但是并没有执行检测。请在 p0400 中选择一个带有代码编号 <
10000 的列表编码器。
yyyy = 4:
该组件不支持不带信号 A/B 的 SSI-编码器 (p0404.9 = 1) 信号 A/B。
yyyy = 5:
在 SQW 编码器上 p4686 中的值大于 p0425 中的值。
yyyy = 6:
DRIVE-CLiQ 编码器和该固件版本不匹配。
yyyy = 7:
在 SQW 编码器上,只有等距零脉冲才允许 “X实际1 补偿”(p0437.2)。
yyyy = 8:
使用的直线量尺不支持电机的极对宽。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: -检测连接的编码器类型是否与设定的类型相符。
-正确设置通过故障值(r0949) 和 p0187 给出的参数。
参数号 = 314:
-检测极对数和测量齿轮箱传动比。极对数与测量变速箱传动比的比值必须小于等于 1000:(r0313 * p0433) /
p0432 <= 1000。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|