西门子直流变频器DCM 故障代码A01330原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码A01330原因处理方法

警告值(r2124,十六进制):
ccccbbaa 十六进制: cccc = 临时组件号, bb = 附加信息, aa = 故障原因
aa = 01 十六进制 = 1 十进制:
在一个组件上发现错误连接。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制:在电机模块上发现不止一个电机带有 DRIVE-CLiQ。
- bb = 02 十六进制 = 2 十进制:在一个带有 DRIVE-CLiQ 的电机上,它的 DRIVE-CLiQ 线没跟电机模块相连。
aa = 02 十六进制 = 2 十进制:
这个拓扑结构包含了太多同一类型的组件。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 有不止一个主站控制单元。
- bb = 02 十六进制 = 2 十进制: 有超过 1 个电源模块( 8 个并联)。
- bb = 03 十六进制 = 3 十进制: 有超过 10 个电机模块(8 个并联)。
- bb = 04 十六进制 = 4 十进制: 有超过 9 个编码器。
- bb = 05 十六进制 = 5 十进制: 有超过 8 个端子模块。
- bb = 07 十六进制 = 7 十进制: 组件类型未知。
- bb = 08 十六进制 = 8 十进制: 有多于 6 个从动驱动。
- bb = 09 十六进制 = 9 十进制: 不允许连接从动驱动。
- bb = 0a 十六进制 = 10 十进制: 没有主驱动。
- bb = 0b 十六进制 = 11 十进制: 并联电路中有不止一个带有 DRIVE-CLiQ 的电机。
- bb = 0c 十六进制 12 十进制:并联电路中有不同类型的功率单元。
- cccc: 未使用。
aa = 03 十六进制 = 3 十进制:
在控制单元的 DRIVE-CLiQ 插口上连接了不止 16 个组件。
- bb = 0, 1, 2, 3 表明,这个错误位于 DRIVE-CLiQ 插口 X100, X101, X102, X103 上。
- cccc: 未使用。
aa = 04 十六进制 = 4 十进制:
前后相连的组件数大于 125。
- bb: 未使用。
- cccc =第一个被发现导致故障的组件的临时组件号。
aa = 05 十六进制 = 5 十进制:
该组件不允许用于伺服。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 存在 SINAMICS G。
- bb = 02 十六进制 = 2 十进制: 存在装机装柜型结构。
- cccc =第一个被发现导致故障的组件的临时组件号。
aa = 06 十六进制 = 6 十进制:
在一个组件中发现 EEPROM 数据错误。该错误必须在下一次启动前更正。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 所更换的功率单元订货号(MLFB)包含占位符。这些占位符 (*) 必须由正确的
符号替换。
- cccc =具有非法 EEPROM 数据的组件的临时组件号。
aa = 07 十六进制 = 7 十进制:
实际拓扑结构包含一个错误的组件组合。
- bb = 01 十六进制 = 1 十进制: 调节型电源模块(ALM)和基本型电源模块(BLM)。
- bb = 02 十六进制= 2 十进制: 调节型电源模块(ALM)和非调节型电源模块(SLM)。
- bb = 03 十六进制 = 3 十进制: SIMOTION 控制系统(例如 SIMOTION D445)及 SINUMERIK 组件(例如 NX15)。
- bb = 04 十六进制 = 4 十进制: SINUMERIK 控制系统(例如 SIMUMERIK 730.net)及 SIMOTION 组件(例如
CX32)。
- cccc: 未使用。
注:
连接类型和连接号参见 F01375。
参见: p0097 (驱动对象类型选择), r0098 ( 设备实际拓扑结构), p0099 (设备设定拓扑结构)
-按要求调整实际拓扑结构。
-通过调试软件进行调试。
-对于带有 DRIVE-CLiQ 的电机,功率电缆和 DRIVE-CLiQ 电缆连接在同一电机模块上,单轴电机模块: DRIVE-CLiQ
电缆连接到 X202 上, 双轴电机模块: 电机1(X1)的 DRIVE-CLiQ 电缆连接在 X202 上,电机 2(X2) 的连接在 X203 上。
aa = 06 十六进制 = 6 十进制 和 bb = 01 十六进制 = 1 十进制:
通过调试软件修改订货号。
参见: p0097 (驱动对象类型选择), r0098 ( 设备实际拓扑结构), p0099 (设备设定拓扑结构)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  