西门子直流变频器DCM 故障代码A01111原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码A01111原因处理方法

F01111CU:不允许驱动设备混合运行
信号重要性: %1
驱动体 : 所有目标
反应: 无
应答: 立即
原因: 在一个控制单元上不允许混合运行如下驱动设备:
- SINAMICS S 与 SINAMICS G
- SINAMICS S 与 SINAMICS S Value 或 Combi
故障值(r0949, 十进制):
驱动对象序号,带其它的功率单元类型。
处理: 在一个控制单元上,只允许运行一个驱动类型的功率单元。
41:在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现一个装机装柜型设备节点。除此之外,支路上的所有用户的最大总采样时间分配器
小于 250 微秒。
42:在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现一个调节型电源模块(ALM)节点。除此之外,支路上的所有用户的最大总采样时
间分配器小于 125 微秒。
43:在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现一个电压监控模块 (VSM)节点。另外,支路上所有节点的采样时间最大公约数不等
于VSM驱动对象的电流环采样时间。
44: DRIVE-CLiQ 支路上所有节点的采样时间最大公约数不等于该驱动对象所有组件的采样时间(例如:如果组件在
不同的 DRIVE-CLiQ 支路上,在该支路上存在不同的采样时间最大公约数)。
45: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现一个装机装柜型并联设备节点。 另外,支路上所有节点的采样时间最大公约数小
于 162.5 微秒或小于 187.5 微秒 (在2路或3路并联中)。
46: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,有一个节点的采样时间不是该支路上最小采样时间的整数倍。
52: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现某些节点的采样时间最大公约数小于 31.25 微秒。
54: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现某些节点的采样时间最大公约数小于 62.5 微秒。
56: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现某些节点的采样时间最大公约数小于 125 微秒。
58: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现某些节点的采样时间最大公约数小于 250 微秒。
99: 发现驱动对象之间存在不一致。
116:r0116[0...1] 中的推荐周期。
注:
在进行 DRIVE-CLiQ 布线时必须遵守拓扑结构规则(参见相关的产品文献)。
在自动计算时也可以修改采样时间参数。
最大公约数示例:125 微秒、125 微秒、62.5 微秒 --> 62.5 微秒
处理: -检查 DRIVE-CLiQ 连线。
-设置有效采样时间。
参见: p0115, p4099



《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  