西门子直流变频器DCM 故障代码F01043原因处理方法
F01043在项目下载时出现严重错误
信号重要性: 故障原因: %1
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2 (OFF1, OFF3)
应答: 立即
原因: 通过调试软件下载项目时,出现严重错误。
故障值(r0949, 十进制):
1:无法将设备状态改为设备下载(驱动对象接通?)。
2: 驱动对象号错误。
3:再次删除已经删除的驱动对象。
4:删除在新建时已经注册过的驱动对象。
5:删除目前不存在的驱动对象。
6:建立已经已经存在、未被删除的驱动对象。
7:再次建立一个已经在新建时注册过的驱动对象。
8:超过了可生成的驱动对象数量的最大值。
9:建立 Device 驱动对象出错。
10:生成设定拓扑结构参数时出错(p9902 和 p9903)。
11:建立驱动对象(全局部分)时出错。
12:建立驱动对象(驱动部分)时出错。
13: 驱动对象类型不明。
14:无法将驱动状态改变为运行就绪(p0947和 p0949)。
15:无法将驱动状态改变为驱动下载。
16:无法将设备状态改变为运行就绪。
17:无法下载拓扑结构。请根据信息,检查组件布线。
18:只有恢复驱动设备的出厂设置,才能重新下载。
19:选件模块的插槽多次组态(例如:CAN 和 COMM BOARD)
20:配置不一致(例如:CAN 配置用于控制单元,但没有为驱动对象 A_INF, 伺服或者矢量配置 CAN)。
其它值仅用于西门子内部故障诊断。
处理: -采用最新版本的调试软件。
-修改离线项目并重新下载(例如:比较离线项目和驱动的驱动对象数目、电机、编码器、功率单元)
-修改驱动状态(驱动运转或者有信息存在?)。
-注意出现的后续信息并消除原因。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|