西门子直流变频器DCM 故障代码F01042原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码F01042原因处理方法

F01042下载项目时的参数出错
信号重要性: 参数: %1, 索引: %2, 故障原因: %3
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 通过该调试软件下载项目时,出现异常(例如:参数值错误)。
故障值中指出的参数可能超过了由其他参数决定的动态极限值。
故障值(r0949, 十六进制):
ccbbaaaa 十六进制
aaaa = 参数
bb = 下标
cc = 故障原因
0:参数号错误
1:参数值不能改变
2:超过数值上下限
3:子下标有错误
4:没有数组,没有子下标
5:数据类型错误
6:不允许设置(仅可复位)
7: 描述部分不可改
9:描述数据不存在
11: 无操作权
15:没有文本数组
17:因处于运行状态无法执行任务
20:值非法
21:回复太长
22:参数地址非法
23:格式非法
24:值的个数不一致
25:驱动对象不存在
101:暂时未激活
104:值非法
107:控制器使能时不允许写访问
108:单位未知109:仅在编码器调试状态下允许写入(p0010=4)
110:仅在电机调试状态下允许写入(p0010=3)
111:仅在功率部分调试状态下允许写入(p0010=2)
112:仅在快速调试状态下允许写入(p0010=1)
113:仅在就绪状态下允许写入(p0010=0)
114:仅在参数复位调试状态下允许写入(p0010=30)
115:仅在 Safety Integrated 调试状态下允许写入(p0010=95)
116:仅在工艺应用/单位调试状态下允许写入(p0010=5)
117:仅在调试状态下允许写入(p0010 不等于 0)
118:仅在下载调试状态下允许写入(p0010=29)
119:在下载时不可写入参数
120:仅在调试状态“驱动基本配置”下允许写入(设备:p0009 = 3)
121:仅在调试状态“确定驱动类型”下允许写入(设备:p0009 = 2)
122:仅在调试状态“数据组基本配置”下允许写入(设备:p0009 = 4)
123:仅在调试状态“设备配置”下允许写入(设备:p0009 = 1)
124:仅在调试状态“设备下载”下允许写入(设备:p0009 = 29)
125:仅在调试状态“设备参数复位”下允许写入(p0009=30)
126:仅在调试状态“设备就绪”下允许写入(设备:p0009 = 0)
127:仅在调试状态“设备”下允许写入(设备:p0009 不等于 0)
129:在下载时不可写入参数
130:通过BI:p0806 禁止接收控制权
131:因为 BICO 输出端不提供浮点值,所以不可能连接所需的 BICO。
132:禁止通过 p0922 连接空 BICO 端点
133:存取方式未定义
200:在有效值之下
201:在有效值之上
202:在基本型操作面板(BOP)上,无法访问
203:在基本型操作面板(BOP)上,无法读取
204:不允许写访问
-在故障值指出的参数中输入正确值。
-找出对该参数的极限值产生影响的另一参数。



《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  

回复