西门子变频器MM420 报警故障代码A0910 原因及解决方法

[ 复制链接 ]
西门子变频器MM420 报警故障代码A0910 原因及解决方法

<1>代码:

A0910
直流回路最大电

Vdc-max 控制
器未
激活

<2>可能原因:

直流回路最大电压 Vdc max 控制器未激
活,因为控制器  不  能把直流回路电压
(r0026)保持在(P2172)规定的范围
内。
?  如果电源电压(P0210)一直太高,就
可能出现这一报警信号。
?  如果电动机由负载带动旋转,使电动机
处于再生制动方式下运行,就可能出现
这一报警信号。
?  在斜坡下降时,如果负载的惯量特别
大,就可能出现这一报警信号。

<3>解决方法:

检查以下各项:
1.  输入电源电压(P0756)必须在允许范围内。
2.  负载必须匹配。
在某些情况下,要加装制动电阻。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984



故障代码处理方法参考 页面61

MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)