<1>代码:

F0011
电动机I
2
t过温


<2>可能原因:

电动机过载
电动机数据错误
长期在低速状态下运行

<3>解决方法:

检查以下各项:
1.检查电动机的数据应正确无误
2.检查电动机的负载情况
3. “提升”设置值 (P1310,P1311,P1312)过高
4.电动机的热传导时间常数必须正确
5.检查电动机的I
2
t过温报警值


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984



故障代码处理方法参考 页面61

MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)