西门子变频器G110 LED灯状态解释说明
一般状态 LED 的说明
RDY | BF | 功能说明 | 绿色 - On | - | 运行就绪状态(无故障) | 绿色 - 缓慢闪烁 | - | 调试或恢复出厂设置 | 红色 - On | 橙色 - 缓慢闪烁 | 正在进行固件更新 | 红色 - 缓慢闪烁 | 红色 - 缓慢闪烁 | 固件更新已完成 - 要求重新上电 | 红色 - 快速闪烁 | - | 一般故障情况 | 红色 - 快速闪烁 | 红色 - On | 固件更新时出现故障 | 红色 - 快速闪烁 | 红色 - 快速闪烁 | 固件不兼容或存储卡错误 |
现场总线通讯 LED 说明 BF LED | 功能说明 | Off | 循环数据交换(或现场总线未使用 - p2030 = 0) | 红色 - 缓慢闪烁 | 总线故障 - 配置故障 | 红色 - 快速闪烁 | [td]总线故障: | - 无数据交换 | - 波特率查找 - 无法检测正确的波特率 | - 无连接 - 变频器和 PLC 之间的连接丢失[/td] |
SAFE LED 说明 SAFE LED | 功能说明 | 黄色 - On | 安全功能已使能 - 但未激活 | 黄色 - 缓慢闪烁 | 安全功能激活 - 未出现安全功能故障 | 黄色 - 快速闪烁 | 变频器已经检测到安全功能故障,发出停止响应 |
PROFINET 通讯 LED 说明
PROFINET LED | 功能说明 | LNK - On | 链接激活 | LNK - Off | 链接未激活,无数据传输 |
AS-i 通讯 LED 说明
AS-i/FLT | 功能说明 | 闪烁 - 红色 | 变频器中的处理器间无通讯 | 闪烁 - 红色/黄色 | 从站地址 0 | 闪烁 - 绿色/红色 | 变频器跳闸 | 红色 | AS-i 主站未连接 | 绿色 | 系统正常 |
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子变频器 G110 操作手册 中文超清版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1884
故障代码处理方法参考 页面305
一
报警有以下几个特点:
● 不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
● 无需应答
● 报警方式有:
– 状态字 1 (r0052) 中的位 7
– 操作面板上的 Axxxxx
– STARTER 对话框中左下方的 TAB
为了区分引发报警的原因,每个报警有一个代码,还有一个报警值。
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。
图 9-1 在报警缓冲器中保存第一条报警
r2124 和 r2134 中包含了对于诊断非常重要的报警值,格式为定点值、浮点值。
r2145、r2146 中则包含了报警出现、消失的时间(天数);r2123、r2125
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。
二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
● 操作面板上的 Fxxxxx
● 变频器上红色的 LED RDY
● 状态字 1 (r0052)中的位 3
● STARTER
您必须首先解除故障原因,然后应答故障,才能删除一条故障信息。
每一个故障都有唯一的故障代码,另外还有一个故障值,这些信息方便您快速查找故障原
因。
|