西门子变频器G110 LED灯状态解释说明


一般状态 LED 的说明
RDY BF 功能说明
绿色 - On - 运行就绪状态(无故障)
绿色 - 缓慢闪烁 - 调试或恢复出厂设置
红色 - On 橙色 - 缓慢闪烁 正在进行固件更新
红色 - 缓慢闪烁 红色 - 缓慢闪烁 固件更新已完成 - 要求重新上电
红色 - 快速闪烁 - 一般故障情况
红色 - 快速闪烁 红色 - On 固件更新时出现故障
红色 - 快速闪烁 红色 - 快速闪烁 固件不兼容或存储卡错误

现场总线通讯 LED 说明
BF LED 功能说明
Off 循环数据交换(或现场总线未使用 - p2030 = 0)
红色 - 缓慢闪烁 总线故障 - 配置故障
红色 - 快速闪烁 [td]总线故障: - 无数据交换 - 波特率查找 - 无法检测正确的波特率 - 无连接 - 变频器和 PLC 之间的连接丢失[/td]

SAFE LED 说明
SAFE LED 功能说明
黄色 - On 安全功能已使能 - 但未激活
黄色 - 缓慢闪烁 安全功能激活 - 未出现安全功能故障
黄色 - 快速闪烁 变频器已经检测到安全功能故障,发出停止响应

PROFINET 通讯 LED 说明
PROFINET LED 功能说明
LNK - On 链接激活
LNK - Off 链接未激活,无数据传输

AS-i 通讯 LED 说明
AS-i/FLT   功能说明
闪烁 - 红色 变频器中的处理器间无通讯
闪烁 - 红色/黄色 从站地址 0
闪烁 - 绿色/红色 变频器跳闸
红色 AS-i 主站未连接
绿色 系统正常

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器 G110 操作手册 中文超清版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1884



故障代码处理方法参考 页面305


报警有以下几个特点:
●  不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
●  无需应答
●  报警方式有:
–  状态字 1 (r0052) 中的位 7
–  操作面板上的 Axxxxx
–  STARTER 对话框中左下方的 TAB   

为了区分引发报警的原因,每个报警有一个代码,还有一个报警值。
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。

图 9-1  在报警缓冲器中保存第一条报警
r2124 和 r2134 中包含了对于诊断非常重要的报警值,格式为定点值、浮点值。
r2145、r2146 中则包含了报警出现、消失的时间(天数);r2123、r2125
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。

二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
●  操作面板上的 Fxxxxx
●  变频器上红色的 LED RDY
●  状态字 1 (r0052)中的位 3
●  STARTER
您必须首先解除故障原因,然后应答故障,才能删除一条故障信息。
每一个故障都有唯一的故障代码,另外还有一个故障值,这些信息方便您快速查找故障原
因。