西门子伺服驱动器V60故障代码A05 A06 原因及处理方法

报警代码:
A05 A06   

报警出现状态 :

接通主电源时出现
电机过程中出现

可能原因 :

1.驱动器U,V,W,PE间短路
2.接地不良
3.电机绝缘损坏
4.驱动器损坏

处理方法:

1.检查接线或U,V,W,有一项断线
2.正确接地
3.更换电机
4.更换驱动器

报警清除方式:

重新上电

-------------------------------------------------------------------