QQ登录

只需一步,快速开始

PROFINET IO Web使用入门

[ 复制链接 ]
PROFINET IO Web使用入门

1 PROFINET IO WEB服务器

1.1 简介
连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交换机端口上,打开IE浏览器输入该CPU的IP地址(例如:http://192.168.0.1)即可。
S7-400PN的CPU从Firmware v5.2开始支持WEB服务器,S7-300PN的CPU从Firmware v2.6开始支持WEB服务器。

WEB服务器可以从CPU中读到以下信息:
• ® 起始页CPU基本信息
• ® 识别,订货号,版本等信息
• ® CPU的诊断缓冲区
• ® 模块的信息
• ® 消息(没有应答选项)
• ® 关于通讯的信息
• ® 拓扑信息
• ® 变量状态
• ® 变量表

组态上述WEB服务器的数据存储在CPU的存储介质上,例如MMC卡。推荐使用大于512k。
另外,与CP卡不同,集成的WEB服务器的CPU本身不提供任何的安全机制,那么如果需要防止非授权的访问,可以使用一个防火墙来保护信息安全。


2 PROFINET IO WEB服务器组态

2.1 组态
PROFINET IO系统的硬件组态,参考图 1 硬件组态。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 1 硬件组态

双击CPU319-3PN/DP,弹出CPU属性对话框,使能“Enable Web server on this module”,选择语言为“English”,这里最多可以选择两种语言,该语言用于显示消息和诊断信息的文本信息。自动刷新使能“Enable”,保持默认的刷新Web页面的时间间隔为10秒,这里所组态的刷新时间是最小的刷新时间,当数据量大或者具有多个客户端连接时刷新时间将增大。保持显示分类为默认状态0~16,其中的0~16勾选的越少,生成的SDB越小,从而占用存储介质的容量越小。这些设置显示分类的消息会显示在“Message”的Web页面上,没有选择消息分类的消息,一经产生将以16进制代码显示而没有文本显示。参考图 2 CPU属性。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 2 CPU属性

所选择的基于语言(English)的文本下载到PLC中,同时需要注意的是这里所选择的语言(English)需要被安装。通过在SIMATIC Manager下的菜单命令“Options ->Language for Display Devices”进行。参考图 3 添加语言。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 3 添加语言

组态消息有两种方式,一种是Step7中功能块相关的消息,该种方式手动使用Alarm进行编程,手动编写消息文本;另外一种使用Step7提供的“Report system error”功能,在硬件组态中,点选一下CPU,然后选择菜单“Options-> Report system error”。在Message页面可以进行设置消息显示分类,其它设置为默认状态,然后点击“Generate”按钮,自动生成。参考图 4 RSE组态。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 4 RSE组态

添加一个变量表VAT_1到WEB服务器中,通过该变量表的属性对话框中,使能“Web server”。参考图 5 变量表属性。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 5 变量表属性

最后把整个项目保存编译并全部下载到CPU中。

2.2 浏览
打开IE浏览器,输入CPU319-3PN/DP的IP地址192.168.0.1,然后回车,见图 6 Web首页。语言选择“English”。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 6 Web首页

点击“ENTER”进入CPU的起始画面。可见CPU319的状态,启动或停止,错误等一般信息。见图 7 Web起始页。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 7 Web起始页

点击左侧的“Identification”,可以看见CPU的订货号,序列号,Firmware版本等信息。参考图 8 Web识别画面。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 8 Web识别画面

点击Web页面的“Diagnostic Buffer”,可以看见与CPU的Buffer一样的消息。参考图 9 CPU的诊断缓冲区。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 9 CPU的诊断缓冲区

点击Web页面的“Module information”,可以看见机架,网络,网络的设备状态,可以逐级点击查看更加详细的信息。参考图 10 模块信息。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 10 模块信息

点击web页面“Messages”,可以查看报警消息,参考图 11 CPU消息。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 11 CPU消息

点击Web的“Communication”,可以看见相关通讯的各种参数,包括网络连接,接口属性,IP参数,统计信息等等。参考图 12 通讯参数。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 12 通讯参数

点击Web页面的“Topology”,可以看见整个PROFINET IO网络的拓扑信息,设备的状态等。参考图 13 拓扑信息。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 13 拓扑信息

点击Web页面的“Tag status”,可以输入一些变量进行在线监视,例如输入M0.0的Value为1。参考图 14 变量状态。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 14 变量状态

点击Web页面的“Variable tables”,可以监控VAT_1变量表。参考图 15 变量表。

1 PROFINET IO WEB服务器 1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...

1 PROFINET IO WEB服务器  1.1 简介 连接WEB服务器的客户端,例如PG/PC到CPU的PROFINET接口或者网络中的交 ...
图 15 变量表



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索