Simotion 串口通讯入门
1.串口通讯介绍
CP340/CP34模块是西门子S7-300系列PLC中的串行通讯模块,这些模块具有1个串行通讯口(RS232C或TTY或RS485/422)。可以使用这种通讯模块实现S7-300与其他串行通讯设备的数据交换。同样,将PLC功能和运动控制器结合起来的SIMOTION也可以支持CP340和CP341
对于SIMTOIN C,CP340/341可以直接通过背板总线相连。对于SIMOTION P和SIMOTION D,可以带ET200M作为其远程IO,而ET200M上可以带CP340和CP341,因而也可以通过CP340和CP341进行串行通讯。
与s7-300相比较,SIMOTION目前还不支持“MODBUS”和“DATA HIGHWAY”通讯,其它功能和PLC类似。
软件版本要求:
SIMOTION SCOUT V4.0或更高
SIMOTION Kernel V4.0或更高
SIMOTION technology packages V4.0 或更高
本文将以SIMOTION和S7-300之间利用CP341进行通讯为例,介绍SIMOTION中如何实现Point-to-Point通讯。
2.PLC侧组态和设置
2.1参数化CP341模板:
新建STEP 7项目,在硬件组态窗口中插入CPU和CP341模块,双击CP341模板,打开CP341模板的属性窗口:
西门子Simotion 串口通讯入门
图1 CP341模块属性窗口 点击属性窗口上的Parameters按钮:
西门子Simotion 串口通讯入门
图2 协议选择 选择ASCII协议,双击信封图标:
西门子Simotion 串口通讯入门
图3 协议参数设置 弹出ASCII协议通讯参数设置窗口,保持默认值:9600 bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, even parity。对硬件组态存盘编译,下载硬件组态。 2.2 编写通讯程序:
在安装完串口通讯的驱动程序后,可在PLC程序库中找到用于串口通讯的程序:
西门子Simotion 串口通讯入门
图4 串口通讯程序块
在OB1调用FB7实现字符收发功能:
西门子Simotion 串口通讯入门
EN_R为TRUE时始能接收
在OB35中调用FB8实现字符发送功能
西门子Simotion 串口通讯入门
其中REQ需要正跳沿来触发通讯。
3.SIMOTION侧组态与编程
3.1 硬件组态
在SIMOTION打开所建立的STEP 7项目,插入D435,建立一个DP网络,并在网络中添加一个ET200M站,并在ET200M站中插入CP341
西门子Simotion 串口通讯入门
图5 SIMOTION侧硬件组态 然后对CP341进行参数化,过程和PLC中完全相同。 3.2 软件编程 3.2.1程序块介绍
SIMOTION中的串行通讯程序是集成在标准库里的,无需安装相应的驱动,如下:
西门子Simotion 串口通讯入门
图6 SIMOTION串口通讯程序块 _CP341_send用于数据的发送。
_CP341_send的参数含义如表1所示。 表1 _CP341_send功能块参数含义 参数名 | 输入 | 数据类型 | 含义 | 输出 | execute | IN | BOOL | 触发发送,上升沿有效 | reset | IN | BOOL | 为True时表示取消当前发送 | moduleAddress | IN | DINT | 模块地址 | dataOffset | IN | UDINT | 第一字节的位置偏差 | dataLength | IN | UDINT | 发送的数据长度 | periIn | IN | ARRAY [0..15] | 用于CP卡IO输入的背景数据块 | of BYTE | periOut | IN/OUT | ARRAY [0..15] | | of BYTE | 用于CP卡IO输出的背景数据块 | data | IN/OUT | ARRAY [0.0.1023] | 发送的数据区 | of BYTE | done | OUT | BOOL | 完成标志位 | error | OUT | BOOL | 错误标志位 | errorID | OUT | WORD | 故障详细信息,如果error=TRUE, | 那么errorID 中将显示事件等级和故障号 | errorIdTransfer | OUT | DINT | 数据传送给CP卡时产生故障(如果errorID中显示16#1E0F时,那么errorIdTransfer中会有更详细的诊断信息 | startup | OUT | BOOL | CP启动完成标志位,为False标志启动完成 |
_CP341_receive用于数据的接收,其参数含义表2所示 表2 _CP341_received功能块参数含义 参数名 | 输入 | 数据类型 | 含义 | 输出 | enable | IN | BOOL | 接收使能 | reset | IN | BOOL | 取消接收 | moduleAddress | IN | DINT | 模块地址 | dataOffset | IN | UDINT | 第一字节的位置偏差 | periIn | IN | ARRAY[0..15] | 用于CP卡IO输入的背景数据块 | of BYTE | periOut | IN/OUT | ARRAY[0..15] | | of BYTE | 用于CP卡IO输出的背景数据块 | dataCl3964 | IN/OUT | ARRAY[0.0.1023] | 接收数据区 | of BYTE | dataCl512 | IN/OUT | ARRAY[0..6] of | RK 512 的数据区 | Struct_CP341 | _Cl512Data | comFlags | IN/OUT | ARRAY [0 to 31] | RK 512通讯标志 | of BYTE | newDataReceived | OUT | BOOL | 新数据接收标志位 | error | OUT | BOOL | 错误标志位 | dataLength | OUT | UDINT | 接收长度 | errorID | OUT | WORD | 故障详情,如果error=TRUE, | 那么errorID 中将显示 事件等级和故障 | errorIdTransfer | OUT | DINT | 数据传送给CP卡时产生故障(如果errorID中 | 显示16#1E0F时,那么时会有更详细的诊断信息 | startup | OUT | BOOL | CP启动状态标志位 |
_CP341_send和_CP341_receive必须在BackgroundTask或TimerInterruptTask中循环调用,如果不循环调用发送请求或接收请求无法执行。不能在SystemInterruptTask中调用,也不推荐在IPOSynchronousTask等同步任务中调用。_CP341_send和_CP341_receive必须在CP卡初始化完成以后进行。 3.2.2 SIMOTION编程 首先需要建立两个数组型的IO变量,对应CP的相应地址,为16个字输入,16个字输出:
西门子Simotion 串口通讯入门
图7 IO变量定义 然后插入1个ST程序单元E_CP341 在Unit单元的Interface中定义如下的全局变量:
西门子Simotion 串口通讯入门
同时定义三个程序:初始化程序,主程序和故障处理程序:
西门子Simotion 串口通讯入门
在StartUpCP341对接收数据区清零,定义发送长度:
西门子Simotion 串口通讯入门
主程序包括发送程序和接收程序以及故障诊断程序: 发送程序如下:
西门子Simotion 串口通讯入门
接收程序如下:
西门子Simotion 串口通讯入门
故障诊断程序如下:
西门子Simotion 串口通讯入门
由于发送需要上升沿,可编写如下程序,并在时间中断中周期性调用以产生正跳沿:
西门子Simotion 串口通讯入门
3.3 程序结构 程序结构如下,在StartupTask中调用初始化程序,在背景任务中调用主程序,在时间中断程序中调用发送标志位,在外设故障任务中调用故障处理程序:
西门子Simotion 串口通讯入门
图7 SIMOTION程序结构
4 实际通讯数据监控
PLC中数据监控
西门子Simotion 串口通讯入门
图7 PLC侧数据监控 在SIMOTION中建立相应的变量表来进行数据监控:
西门子Simotion 串口通讯入门
图8 SIMOTION建立变量表 分别建立发送和接收的监控表,然后将相应的全局变量加到变量表中,如下图:
西门子Simotion 串口通讯入门
图9 SIMOTION在变量表中添加变量 SIMOTION接收数据监控:
西门子Simotion 串口通讯入门
图10 SIMOTION接收数据监控 SIMOTION 发送程序监控:
西门子Simotion 串口通讯入门
图11 SIMOTION发送数据监控 对接收到数据进行Trace:
西门子Simotion 串口通讯入门
图12 接收数据Trace记录 可以看接收数据长度的值和接收数据标志位只保持一个Cycle即被复位。
|