QQ登录

只需一步,快速开始

西门子MM440变频器由固定频率控制时不运行

[ 复制链接 ]
MM440变频器由固定频率控制时不运行

问题描述: MM440调试过程中发现当设定某个开关量输入点功能为“选择固定频率 + ON”时,闭合该点该频率设定值有效但变频器并不运行。
解答:
当任意一个开关量设定为该功能时(如使用端子5 ,对应参数 P0701=17),ON/OFF1命令是否有效即取决于全部四个固定频率FF方式位(P1016 ~ P1019)的设定值。只有当他们四个全部设定为” 3 ” 时,ON/OFF1命令选择开关才能为”1”,即此时运行命令来自于下图中“或”门的输出。这时闭合相应的端子变频器才可能运行。

西门子MM440变频器由固定频率控制时不运行

西门子MM440变频器由固定频率控制时不运行

注意:
参数设定好后不要随意更改相应端子的定义。
如:设定P0701= P0702=P0703=P0704=17 则相应的P1016 ~ P1019=3。闭合相应开关变频器即按照所选频率运行。
若更改其中任意一个开关功能,如改P0701=9,端子”5”不用于该功能则相应的参数P1016将恢复工厂值P1016=1,此时无论怎样操作该功能无效。必须重新手动设置以保证P1016 ~ P1019=3。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索