QQ登录

只需一步,快速开始

使用 GSD 文件组态的 ET 200SP 为什么无法启动

[ 复制链接 ]
使用 GSD 文件组态的 ET 200SP 为什么无法启动

描述
如果使用 GSD 文件组态 ET 200SP,必须为每个浅色的 Base Unit 创建一个新电位组。

首个 IO 模块应该总是安装在一个启用新电位组的浅色 Base Unit。在接口模块后面的首个模块的模块参数中设置个参数。
为此需要打开 ET 200SP 的设备视图。在 "设备概览" 表中标注的插槽1的模块,这个模块就是接口模块后面的首个模块。

使用 GSD 文件组态的 ET 200SP 为什么无法启动

使用 GSD 文件组态的 ET 200SP 为什么无法启动
图 01

被选 IO 模块的属性显示在巡视窗口。进入 "常规" 并选择 "模块参数"项,对电位组进行参数设置。在电位组中选择 "启用新的电位组 (浅色的 Base Unit)"。

使用 GSD 文件组态的 ET 200SP 为什么无法启动

使用 GSD 文件组态的 ET 200SP 为什么无法启动
图 02

注意

  • 必须是在安装浅色的 Base Unit 的模块中,才能做出这个"启用新的电位组 (浅色的 Base Unit)" 选项。
  • 服务器模块终止了ET 200 SP的背板总线。在ET 200 SP的硬件组态中一定要组态服务器模块,否则ET 200 SP不能启动并且在编译时用户会收到“服务器模块丢失”的故障信息 。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索