DriveMonitor 调试MM4时,参数显示不正常的问题

[ 复制链接 ]
DriveMonitor 调试MM4时,参数显示不正常的问题

现象:在用DriveMonitor 调试MM4变频器时,在线状态下有时会遇到参数显示不正常(乱码)的问题。如图1所示:

DriveMonitor 调试MM4时,参数显示不正常的问题

DriveMonitor 调试MM4时,参数显示不正常的问题
图 1

问题解决:这是由于在设置驱动属性时,设置的PZD的数量与变频器中的设置不一致造成的,如图2。因此在新建变频器参数时,应检查MM4的参数P2012[0]或P2012[1](根据连接的MM4接口)确定通讯接口PZD的数量。使得DriveMonitor中设置的PZD的数量与变频器中的设置一致。在使用DriveMonitor调试其他变频器时,同样要注意这个问题。

DriveMonitor 调试MM4时,参数显示不正常的问题

DriveMonitor 调试MM4时,参数显示不正常的问题
图 2