QQ登录

只需一步,快速开始

如何在MM420中实现本地/远程控制

[ 复制链接 ]
如何在MM420中实现本地/远程控制

问题: 如何在MM420变频器中实现本地/远程控制?

答案:

MM420变频器在1.17版本以后增加了P0810和P0719[0]…[1]。在MM420里P0700和P1000不是命令参数组,由于P0719的设置优先于P0700和P1000,因此利用参数P0810, P0719可以帮助我们实现本地/远程控制的切换。

如何在MM420中实现本地/远程控制

如何在MM420中实现本地/远程控制

下面举例说明具体的实现方法:
以6号端子作为转换开关,端子无效时默认为远程控制;端子有效时为本地控制(即通过面板控制变频器的运行)。

参数设置:

P0700=2;                 端子控制
P0702=99;               6号端子作为转换开关
P0719[0]=0;            远程控制
P0719[1]=11;          本地控制
P0810=722.1;         本地/远程
P1000=2;                模拟量给定频率

说明: 如果P0719设定值是0-6以外的数值(即BICO参数不是设定值源),P0844/P0848(OFF2/0FF3停车命令的第一个信号源)是无效的;P0845/P0849(OFF2/OFF3停车命令的第二个信号源)是有效的。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索