QQ登录

只需一步,快速开始

6RA80 DCM 故障 F1042

[ 复制链接 ]
6RA80 DCM 故障 F1042

问题:





STARTER 项目从固件版本v1.3  转换到v1.4 ,下载之后, 由于参数P0005 被错误设置,触发了 F1042 故障,怎样解决?



回答

P0005 的值被错误的设置为50000,请将其恢复为工厂设定值。



回复

使用道具 举报