如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

[ 复制链接 ]
如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

描述
由于不能确保能源管理的办公人员总能够使用到 WinCC 站(WinCC PC),所以需要在一台没有安装 WinCC 的计算机(办公 PC)提供 SIMATIC powerrate 能源报表。
此篇文档仅描述 “SIMATIC powerrate 报表工具” 所需要的计算机设置。

安装要求
WinCC PC

  • Windows XP 或 Windows 7 企业版(32位)
  • WinCC V 7.x
  • powerrate 4.x

办公 PC

  • Windows XP 或 Windows 7 专业版(64位)
  • Excel (2003/2007/2010)
  • WinCC Connectivity Client Pack
  • powerrate Reports 4.x
  • Automation License Manager
  • OPC Core Component

注释
如果在报表工具中发生 “Error in getSQLData()” 的错误,那么请检查 “WinCC Connectivity Client Pack” 的安装。或许是 CAC 组件丢失(“CCWinCCOLEDBProvider.dll”),或者是 (CCTagCompressionPlugIn.dll, TABCTL.OCX)未注册。

说明
以下描述两种不同的基本方案。




在同一个工作组的方案

WinCC PC 的设置

防火墙
不需要特殊设置
用户权限
任何用户
组成员
Administrators, SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer (默认设置)
计算机全名
任意,属于某个工作组
DCOM 设置
Windows 7 :
不需要改变
Windows XP:
  • 章节 4.7.4
    接受所有 SimaticNET 的设置
  • 章节 4.7.5
    服务器的设置(OPCServer.WinCC):
    - 在 “安全” 栏自定义设置三种允许权限
    - 添加 SIMATIC HMI 组



办公 PC 的设置

防火墙
禁用防火墙,或者进入 “传出的 TCP 和 UDP” 例外规则,所有端口,将程序 “PRE_Reports.exe” 例外, 或当报表工具开始启动或尝试连接时点击“确认例外”。
用户权限
需要与 WinCC PC 相同的用户和密码。
组成员
SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer
计算机全名
任意,属于某个工作组
DCOM 设置
Windows 7:   
启用网络识别,查看 SIMATIC.NET 文档第4.7.1章节
Windows XP:
不需要做必要的改变



在同一个域的方案

注释

  • 必须保证在同一个域中插入新用户或计算机名前已完成安装所有需要的软件。
  • 在同一个域中, “在同一个工作组的方案” 描述的设置都需要做。
    下面描述在同一个域的方案下需要做的额外步骤。

  • 按住组合键 <Windows> + <R> 打开 “运行”对话框,输入 “mmc” 。在打开的微软管理控制台创建 “siemens” 作为域中活动目录用户(Active Directory User)。



如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表


在办公 PC 上按住组合键 <Windows> + <R> 打开 “运行” 对话框输入 “compmgmt.msc”。
打开管理员组策略的属性对话框,路径:“计算机管理 > 系统 > 本地用户和组 > 组 > 管理员”。
包括办公 PC 管理员组成员的活动目录用户 “siemens”。

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

打开用户组策略的属性对话框,路径:“计算机管理 > 系统 > 本地用户和组 > 组 > 用户”。
包括办公 PC 用户组成员的活动目录用户 “siemens”。

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

在办公 PC 打开 “Siemens” 文件夹的属性窗口,路径:“计算机 > 系统 C: > Programs (x86)”。
在 “安全” 标签选择 “编辑” 打开 “Siemens” 的权限窗口。选择 “siemens” 用户并激活 “完全控制” 权限。
点击 “OK” 键依次关闭窗口。

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

如何在没有安装 WinCC 的计算机上创建 SIMATIC powerrate 报表

  • 依照步骤 2 和步骤 3 为活动目录用户 “siemens” 添加下面的组:
  • 管理员组
  • 用户组
  • SIMATIC HMI 组
  • SIMATIC HMI VIEWER
  • 在 WinCC PC 上依照步骤 4 中描述的为 WinCC 项目文件夹激活活动目录用户 “siemens” 的完全控制权限。

创建环境
该常问问题的截图均在 Microsoft Windows 7 下创建的。





回复