QQ登录

只需一步,快速开始

如何通过Distributed Safety实现ET 200SP的F模板的F地址的分配

[ 复制链接 ]
如何通过Distributed Safety实现ET 200SP的F模板的F地址的分配

需求
下述条件必须满足:

  • ET 200SP已经被组态。
  • 组态已经被下载到F CPU。
  • ET 200SP可以在线。

说明
注意下列警告!

警告
通过点击“识别” 按钮(下述第6项)可以确认F IO的故障安全的地址的正确性。因此,必须对F IO的LED灯的闪烁或接口模板的序列号进行仔细确认。

按照下列步骤进行F模板的识别:

  • 同F CPU建立一个在线连接,其连接的ET 200SP将被操作。
  • 在硬件组态中,选中带F 模板的ET 200SP,并准备对F模板进行F地址分配。
  • 在弹出的菜单中选择“分配F地址”。
  • 在"分配F目标地址通过"下选择识别F模板的方法。
  • “通过LED灯闪烁识别” (默认设置)
    通过F模板的DIAG和STATUS LED的闪烁进行识别。
  • “通过序列号识别”
    如果不能直接看到F模板,可以通过接口模板的序列号来识别这些F模板。

    注意
    显示的序列号与打印在接口模板上的序列号相比可能还包含了额外的年时间信息。不过此时仍然是可以被识别的。

  • 在“分配”栏,选中所有需要分配F目标地址的F模板。

    注意
    如果选择“对ET 200SP上所有可访问的F模板分配F目标地址”,则该站上所有F模板都将被选中。
  • 选择“识别”按钮。可以观察那些需要分配F目标地址的F模板的 DIAG和Status LED是否闪绿灯。如果是通过序列号进行识别,请比较显示的序列号和接口模板上的序列号是否一致。
  • 通过“分配F目标地址”按钮将F目标地址分配给F模板,并在60秒之内通过确认“确认分配” 对话框来进行F地址的真正分配。

安全信息

西门子为工厂、系统、机械、设备和/或网络的安全运行提供工业安全功能相关的产品和技术解决方案。这是全面的工业安全概念的一个重要组成部分。西门子的产品和技术解决方案在这方面持续的开发。西门子建议客户保持产品定期的升级。
为了安全运行西门子产品和解决方案,必须要进行安全监测(比如:单元保护概念)并且集成每个组件到整个工业安全概念中



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索