QQ登录

只需一步,快速开始

如何通过FB287读写单个变频器参数

[ 复制链接 ]
如何通过FB287读写单个变频器参数  问题:  FB287是一个用于读写变频器中单个参数的功能块。它在运行过程中内 部调用了非周期通信功能块RDREC/SFB52和WRREC/SFB53。它简单易用,省去了非周期通信中填写数据区内容的繁琐步骤,只需要指明参数号、下标即可。 那么如何通过FB287读写单个变频器参数呢?


回答:
1. 在博图软件中完成硬件组态。
在使用FB287之前,必须确保硬件组态已经完成,而且PLC和变频器之间的通信已经建立。



2. 在主程序或周期中断程序中插入FB287.
FB287在库程序中显示名称为SINA_PARA_S.对于不同的PLC,有不同的库。

如何通过FB287读写单个变频器参数

如何通过FB287读写单个变频器参数





FB287输入输出端子定义见下表。

如何通过FB287读写单个变频器参数

如何通过FB287读写单个变频器参数

对于LAddr端子,可将硬件ID或者实际值标识分配给它。



图04 LAddr端子标识分配  
3. 编译并下载程序到PLC后,本例采用监控表实现单个参数读写。


3.1 读p1130参数值(斜坡函数发生器初始圆弧时间)。
从Startdrive软件的参数视图可见,p1130初始值为0.0s.



图05 p1130初始值  
将FB287端子上的变量设定为如下值:
ReadWrite=0,读请求
Parameter=1130,参数号为1130
Index=0,下标号为0
给Start端子一个上升沿,开始读任务。读任务完成之后,Done位置位,读到的参数值被保存到ValueRead对应变量中。



图06 读p1130监控表  


3.2 将0.5s写入p1130参数中。
将FB287端子上的变量设定为如下值:
ReadWrite=1,写请求
Parameter=1130,参数号为1130
Index=0,下标号为0
ValueWrite=0.5,待写入的参数值为0.5



图07 写p1130监控表
给Start端子一个上升沿,开始写任务。写任务完成之后,Done位置位。通过Startdrive软件的参数视图可见p1130已经被成功改写为0.5s.



图08 修改后的p1130参数值


注意
1. FB287可在S7-300/400, S7-1200 and S7-1500 PLC中使用。
2. FB287可在PROFINET和PROFIBUS通信中使用。
3. FB287可在SINAMICS S/G系列变频器以及MM4系列变频器中使用。
4. FB287中的参数值全部处理为浮点数格式。例如,对于p1000=6(设定值源选择,16位整型),通过FB287读回的参数值为6.0. 在ValueWrite端子上写1.0,通过FB287的写任务,可将p1000写为1.