QQ登录

只需一步,快速开始

西门子MM4系列变频器的F0453故障处理方法

[ 复制链接 ]
MM4系列变频器的F0453故障


问题

当MM4系列变频器出现F0453故障时该如何解决?

F0453

电机堵转,该故障为矢量控制时变频器检测电机失步。

常见原因

  • 电机未正确连接
  • 不正确的电机参数与优化参数
  • 上升/下降斜坡过陡
  • 在没有启用捕捉启动功能的情况下驱动正在旋转的电机
  • 电机选用过小
  • 在无传感器的矢量控制下P1611设置过小

常见处理办法

  • 检查并纠正电机电缆的连接
  • 优化电机参数
  • 首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试
  • 其次要通过P1910对电机参数识别。
  • 通过P1960对速度环进行优化
  • 如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470等参数
适当增大P1120 P1121 使能捕捉启动功能 选用更大的电机 SLVC 下适当增大P1611

案例集

序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
MM440  带载运行几秒报F0453
原因:不正确的电机参数与优化参数。
措施:设置正确电机参数,重新进行优化,步骤:
1) 首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试。
2) 其次要通过 P1910 对电机参数识别。
3) 通过 P1960 对速度环进行优化(如果可以)。如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470 等参数,最后还可
以通过提高加速度转矩提升P1611 的数值,在低速范围内提高转矩。
MM440  加速过程中报F0453
原因:设置了过短的斜坡上升时间
措施:延长斜坡上升时间
2
电机用力矩控制,有时会报F0453故障
措施:屏蔽F0453故障,设置参数 P2100=453,P2101=0

注意

以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。   



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索