西门子MM4系列变频器的A0703报警处理方法

[ 复制链接 ]
MM4系列变频器的A0703报警

如何处理MM4系列变频器的A0703报警



问题
当MM4系列变频器出现A0703时该如何解决?
A0703
变频器没有收到来自DP主站的有效的控制字(控制字为0)。
常见原因
1.    DP主站处于STOP状态
2.    DP主站发送的控制字为0
注意:查找A0703故障原因之前请查看故障时刻PROFIBUS模板指示灯的状态,并根据指示灯状态和DP主站指示灯状态综合分析报警原因。PROFIBUS模板指示灯状态参考下表。
LED
诊断信息
常见原因
PROFIBUS模板没有输入电压
没有输入电压或没有连接外部24V电源
PROFIBUS模板安装不正确
红快闪
无效的ROFIBUS地址在DIP拨码开关设置(地址设置为126或127)
硬件故障
软件故障
无效PROFIBUS地址,请检查P918参数
PROFIBUS模板损坏
PROFIBUS模板安装不正确,接插件接触不良
PLC组态异常(例如没有组态正确报文)
红常亮
启动与变频器连接时,或者没有与变频器连接,如果整个状态是稳定的,那么这个PROFIBUS模板是有缺陷的
PROFIBUS模板损坏
PROFIBUS模板安装不正确,接插件接触不良
橙闪
模板已经建立与变频器通讯连接,但没有与PROFIBUS的连接
没有连接DP电缆,或DP电缆中断
DP插头接触不良等
橙常亮
模板已经建立与变频器通讯连接,PROFIBUS通讯链路已经建立,但还没有周期数据交换
变频器已经连接到PROFIBUS网络,但PLC组态中没有组态该变频器
硬件组态中的变频器DP地址与时间变频器DP地址不一致
绿闪
已经建立周期性数据交换但是控制字为0,或PROFIBUS主站在STOP状态
变频器已经与PLC建立通讯,但控制字为0
变频器已经与PLC建立通讯,但PLC处于Stop状态
绿常亮
正在进行周期性数据交换
正常通讯
常见处理办法
1.    使DP主站处于运行状态
2.    DP主站发送正确控制字
案例集
序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
S7-300与MM440变频器进行PROFIBUS通讯报F0070故障,复位F0070故障后,变频器仍显示A0703报警,并且无法消除
原因:由于变频器没有收到来自DP主站的有效的控制字,出现A0703报警。
措施:检测以下两点
1.     检查DP主站是否处于RUN状态;
2.     检查DP主站发送给变频器的控制字第10位是否为1;
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。