[ 复制链接 ]
如何屏蔽G120变频器故障

问题

当G120系列变频器出现故障时该如何屏蔽?

处理办法

·         在P2118[x]里设置想要屏蔽的故障代码值,然后在相应的P2119[x]里设置该故障对应的输出形式,共三种形式:【1】Fault, 此为默认值,输出故障;【2】Alarm,将故障转化为报警输出;【3】No message, 故障无输出。

·         举例说明

屏蔽F07900, F01910 ,参数设置如下

P2118.0=7900, P2119.0=3

P2118.1=1910, P2119.1=3

将外部故障F07860转化成报警输出,参数设置如下


P2118.2=7860, P2119.2=2


如何屏蔽G120变频器故障

如何屏蔽G120变频器故障


注意事项

变频器并不能屏蔽所有故障,某些故障,比如F07410(电流输出达到限幅),修改P2119会提示无法修改,如图1。有些故障只能转化成报警输出,如上文提到的外部故障F07860。某些故障如果屏蔽了,可能导致变频器无法正常停机。如F01910通讯故障,请做好急停设置。

具体故障信息可查看附件参数手册: