QQ登录

只需一步,快速开始

SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F...

[ 复制链接 ]
SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F1910故障SINAMICS G120/G120P(CU230P-2 DP):从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统时的F1910故障(看门狗故障)


CU230P-2DP从站通过Y-link连接至Profibus H冗余系统,切换主站时CU230P-2DP控制单元会报F1910(看门狗故障)故障。
当通过Y-link连接的H冗余系统的DP主站时切换,如何消除F1910故障(看门狗故障)。
F1910(看门狗故障)的故障信息有两种方法可以消除。
1.升级Step7到V5.4 SP5 HF1版本。DP中断模式在CU230P-2中设置为DPV0时,新版本可以做到无故障切换。Step 7 Professional 2006 SR6的DVD关盘中有HF1包。
2.使用旧版本Step7(V5.4 SP5)时,DP主站和CU230P-2中的DP中断设置(DP报警模式)必须设置为DPV1,以确保无故障切换。如图1所示,在硬件组态时,双击GSD文件,可以修改CU230P-2的报警模式。如图2所示,在运行模式(operation mode)界面修改DP主站的报警模式。

CU230P-2 DP 中断模式设置

图1 –双击从站 GSD并选择“ Parameter Assignments”界面 DP主站运行模式

图1 –双击从站 GSD并选择“ Parameter Assignments”界面    DP主站运行模式
图1 –双击从站 GSD并选择“ Parameter Assignments”界面
DP主站运行模式

图1 –双击从站 GSD并选择“ Parameter Assignments”界面 DP主站运行模式

图1 –双击从站 GSD并选择“ Parameter Assignments”界面    DP主站运行模式