在 ET 200 站中,怎样混合使用故障安全模块和标准模块

[ 复制链接 ]
在 ET 200 站中,怎样混合使用故障安全模块和标准模块在ET200S和ET200M站中,故障安全模块和标准模块可以混合使用,但是某些模块在这方面使用时需要采取额外的措施。

描述
如下的安全等级基于相关的标准:
  • SIL 来自于 IEC 62061:2005 / IEC 61511:2003  
  • PL 来自于 ISO 13849-1:2006
在 ET 200S 中混合使用标准和故障安全模块
如果使用类型为 DC24V/0.5A 的标准输出模块与用于安全切断功能的电源模块 PM-E F 联合,能够达
到 SIL 2/PL d/category 3 安全等级。
如果使用故障安全输出模块(F-DO)实现安全切断功能,则联合标准和故障安全输入/输出模块,能够达
到 SIL 3/PL e/category 4 安全等级。然而,确保使用适当的电源模块 PM-E (如 6ES7138-4CB11-
0AB0)。
在 ET 200M 中混合使用标准和故障安全模块
参考手册 “Fail-safe signal modules”  。
可以在 ET 200M 站中混合使用故障安全和标准模块。
警告
为了达到安全等级 SIL3/Cat.4/PLe,需要使用隔离模块:
当使用:
  • SM336, AI 6 x 13 bits (6ES7336-1HE00-0AB0)
  • SM326, DI 8 x NAMUR (6ES7326-1RF00-0AB0 and higher)
  • SM326, DO 10 x DC 24V/2A (6ES7326-2BF01-0AB0)
  • SM326, DI 24 x DC 24V (up to 6ES7326-1BK01-0AB0)
  • SM326, DO 8 x DC 24V/2A PM (6ES7326-2BF40-0AB0)
如果在:
  • 在 S7-300 中央机架中使用 F-SMs 。
  • PROFIBUS DP 使用铜质电缆。
  • 如果 PROFIBUS DP 使用光纤 IM 153-2FO且标准模块和上边提及的安全模块联合使用。
隔离模块分离故障安全和标准模块的电势组。这样,标准IO模块必须位于隔离模块左边,故障安全模块位
于隔离模块右边。

下列的后续模块可以不使用隔离模块就可达到 SIL3/Cat.4/PLe:
  
  • SM326, DI 24 x DC 24V (6ES7326-1BK02-0AB0)
  • SM336, AI6 x 0/4...20mA HART (6ES7336-4GE00-0AB0)
  • SM326, DO 10 x DC 24V/2A PP (6ES7326-2BF10-0AB0)
  • SM326, DO 8 x DC 24V/2A PM (6ES7326-2BF41-0AB0)