有效性
- SIMATIC WinCC/WebNavigator V6.2
- SIMATIC WinCC/WebNavigator V7.0
- SIMATIC WinCC/WebNavigator V7.2
- SIMATIC WinCC/WebNavigator V7.3
补救措施
可以在客户机浏览器窗口中按比例缩放 WinCC 画面,从而适应浏览器的显示区域。
按照以下步骤缩放 WinCC 画面。
说明
在客户机和服务器启用缩放功能。
在客户机上启用缩放功能
在客户机上通过激活服务器页面ASP 文件 “Project.asp” 或 “MainControl.asp” 启用缩放功能。
通过 “Project.asp” 修改缩放功能的过程
编号 | 步骤 |
1 | 在客户机上打开 Web 浏览器,在地址栏中输入 WinCC Web 服务器的 URL 。例如: http://servername/ 按下回车键,打开服务器的登录界面。 |
2 | 输入 WinCC Web 服务器的登录信息,等待 WinCC起始页面装载。 |
3 | 在 Web 浏览器的地址栏中 Web 服务器的 URL 后输入: “/Project.asp?FitToSize=True”。例如: http://servername/Project.asp?FitToSize=True |
4 | 输入完毕后按下回车键。
WinCC Web 页面将重新装载,并自适应浏览器窗口大小。 |
表 01
通过 “MainControl.asp” 修改缩放功能
编号 | 步骤 |
1 | 在客户机上打开 Web 浏览器,在地址栏中输入 WinCC Web 服务器的 URL 。例如: http://servername/ 按下回车键,打开服务器的登录界面。 |
2 | 输入 WinCC Web 服务器的登录信息,等待 Web 页面装载。 |
3 | 在 Web 浏览器的地址栏中 Web 服务器的 URL 后输入: “/MainControl.asp”。例如: http://servername/MainControl.asp |
4 | 打开 Web 页面左侧 Web Navigator 的工具栏。选择 “设置 - Web 客户端属性” 并启用 “适应大小” 选项。 |
表 02
现在显示的 WinCC 的页面即适应 Web 浏览器窗口的大小。
在 IIS V6.0 及以下版本的服务器上启用缩放功能
编号 | 步骤 |
1 | 在 Web 服务器上打开 IIS (或 互联网服务管理器),右键选择 WinCC 项目发布的 Web 站点。
左键选择 “属性”。打开 WinCC 的 Web 站点的属性窗口。 注意
如果通过 Web Configurator 创建了虚拟目录,需要打开标准 Web 页面的属性。 |
2 | 在属性窗口中选择 “文档” 标签。显示了已定义的标准页面的列表。 |
3 | 选择 “WebClient.asp” 条目,单击 “删除” 按钮。该条目从列表中删除。 |
4 | 单击 “添加”,输入 “WebClient.asp?FitToSize=True” 并单击 “确认” 按钮。该条目将添加到列表。 |
5 | 打开已发布的 WinCC Web 站点属性窗口,单击 “确认” 按钮。 |
表 03
现在显示的 WinCC 的页面即适应 Web 浏览器窗口的大小。
从 IIS V7.0 开始的服务器上启用缩放功能
编号 | 步骤 |
1 | 在服务器上打开 IIS。打开 “Sites” 文件夹并且点击 WinCC 项目发布的 Web 站点。 |
2 | 双击 “Configuration Editor”。 |
3 | 在 “system.webServer” 文件夹里选择 “defaultDocument” 。
如何使WinCC画面自动适应 WinCC Web 客户端浏览器窗口的尺寸
4 | 点击按钮 “...”打开选择编辑器。
如何使WinCC画面自动适应 WinCC Web 客户端浏览器窗口的尺寸
5.选择 “WebClient.asp”或者 "MainControl.asp",在窗口下方将 “WebClient.asp” 的值改为 “WebClient.asp?FitToSize=True”。