如何将固件加载到CP443-5 Extended

[ 复制链接 ]
如何将固件加载到CP443-5 Extended对于CP443-5 Extended (6GK7443-5DX05-0XE0),必须仅使用 'FWL_FAST_LOAD' 下载规约进行固件下载。


只能从CP 443-5 Extended的PROFIBUS 接口加载固件。可以使用下面的器件来加载固件:
  • PROFIBUS的插件连接电缆 6ES7901-4BD00-0XA0。
  • PROFIBUS总线电缆的最大长度为200米
注意
不允许使用MPI电缆。
按照下面的说明来使用Firmware Loader 将固件(*.fwl)加载到CP443-5Extended(6GK7443-5DX05-0XE0)
在Windows中打开Firmware Loader,通过菜单“开始>所有程序>Siemens Automation> Siemens Automation > SIMATIC > STEP 7 > NCM S7 > Firmware Loader ”。当打开Firmware Loader时,下面的对话框就会显示。单击“Next”按钮。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
选择需要加载的固件。要做此操作,点击“Browse...”按钮。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
选择存储固件(*fwl.)的目录。标记“*fwl.”文件并单击“Open”按钮。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
在选择完要加载的固件,单击“Next”按钮。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
选择想要通过哪个接口加载硬件。选择接口“PROFIBUS direct”来将硬件加载到CP 443-5 Extended中。          单击“Next”按钮。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
检查组态。单击“Modify...”按钮来改变应用的访问点和“Set PG/PC Interface”对话框中接口参数分配

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
使用“FWL_FAST_LOAD”加载的简介,可以从STEP 7 V5.5 SP1之后版本中获取。想要加载需要在“设置PG/PC接口”对话框中按以下设置:
应用的接入点:FWL_LOAD
接口参数的分配使用:CP5711.FWL_FAST_LOAD.1
单击“OK”保存设置。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
在检查完组态后,单击“Next”按钮。

如何将固件加载到CP443-5 Extended

如何将固件加载到CP443-5 Extended
执行下载。单击“Download”按钮来开始下载程序
  • 当下载开始时,CP443-5 Extended 的RUN灯常亮几秒。然后就会开始闪烁。
  • CP443-5 Extended的STOP指示灯和INTF指示灯亮的时候下载就完成了。
    注意
    固件V7.1.7和更高版本,固件下载大约会在Firmware Loader报告“Finished”后20秒完成。指示灯像如下进行一系列的显示:STOP 指示灯和INTF指示灯闪烁。
  • 一旦下载已经成功完成,需要给CP 443-5 Extended 断电再上电。这时模块就会正常启动。