在 STEP 7 (TIA Portal) 使用S7-1200/S7-1500 如何计算温度范围控制的最小值和最大...

[ 复制链接 ]
在 STEP 7 (TIA Portal) 使用S7-1200/S7-1500 如何计算温度范围控制的最小值和最大值限制“MinMaxLimit” 围绕定义的设定值 “Setpoint” 这一最佳值,为温度范围计算出最大值和最小值的极限值。


操作指南:
本条目描述的下载文件中包含全局库指令块“Main”[OB1],“MinMaxLimit” [FC1] 以及“ContrDB”[DB1],用于计算最小最大的极限值。两个极限值是通过公式“DBD * 0.5”计算的。“DBD” 参数是“Deadband” 变量。“MinMaxLimit” 指令是使用编程语言SCL创建的。
例子:
举个例子来说,如果输入“Setpoint” 值“72”(最佳温度72°),功能计算出的最小值为“ 69.5”,最大值为“74.5”。如果实际温度超过了任何一个值,“MinMaxLimit” 的相关参数(“High”或“Low”)被设置到“True” 来激活一个控制阀门。