QQ登录

只需一步,快速开始

能否用电脑软件starter通过profinet通讯调试s120?

[ 复制链接 ]
能否用电脑软件starter通过profinet通讯调试s120?

感觉一个一个用电脑连接s120,用starter进行调试在驱动器比较多以后比较麻烦。

能否在profinet通讯网络已经构建好后,利用通讯直接与各个装置进行调试。

可以吗?

具体如何做?


-----目前TIA还不能调试s120,只能期待以后能把starter的功能集成进去。

如果是相同的s120,可以用p804进行参数复制。


------我说的不是这个意思,

而是先在博途平台上用profinet与s120通讯上,

再打开starter,对s120等驱动装置进行调试。

我厂有一个设备是这样做的,

感觉很有意思,不懂其中原理。

有没有人试验一下


--------你是说通过profinet端口连接starter和s120?

这是可以的,只需要电脑IP地址和s120设成同一个网段。




------可以,不用博途先调试,直接用starter调S120就可以调。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索