QQ登录

只需一步,快速开始

G120变频器启动后,转速只在7r/min运行,但任何报警都没有

[ 复制链接 ]
G120变频器启动后,转速只在7r/min运行,但任何报警都没有 各位大虾,我的变频器的控制单元是CU240E-2的,用PROFINET通过PLC将电压,电流 ,功率,功率因数和最高转速按照马达铭牌设定后,启动变频器后转速只在7r/min运行(我设定的转速是2895),但任何报警都没有。请问各位高手是什么原因,还是有那些参数没设定正确!谢谢

-----2895?

那你输入设定16384呢?


--------仅仅把电机的铭牌数据输入到变频器里的相应参数,这还远远不够。要启动电机和变频器的快速调试。第一,自动计算电机的等效模型;第二通电启动变频器进行自动辨识和优化,然后再去启动变频器试运行。先看看精简版的操作手册,按照他的要求和流程,从接线到快速调试,到控制工艺参数设置,一步一步的来。不要急于把电机转起来。调试的工作不到位,传动系统的运行质量会大打折扣的。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索