S7-400 PN-H冗余系统集成PN口使用ModbusTCP PN RED软件包的Modbus TCP快速入门
内容简介 2013年11月西门子推出了基于......
内容简介 2013年11月西门子推出了基于S7-400PN-H冗余系统CPU集成PROFINET接口的Modbus/TCP冗余通信软件包“[url=]Modbus/TCP PN CPU Redundant V1[/url]”,用于通过S7-400PN-H的集成PROFINET接口与支持Modbus/TCP的伙伴进行冗余通信目录1 Modbus TCP通讯概述
1.1通讯所使用的以太网参考模型
1.2 Modbus TCP数据帧
1.3 Modbus TCP使用的通讯资源端口号
1.4 Modbus TCP使用的功能代码
1.5 Modbus TCP通讯应用举例
2 SIMATIC S7-400H冗余系统 Modbus/TCP通讯概述
2.1 S7-400 PN-H冗余系统CPU集成PN口 Modbus/TCP通讯机理概述
2.2 软件包“Modbus/TCP PN CPU Redundant V1.0”使用说明
2.2.1 软件包“Modbus/TCP PN CPU Redundant V1.0”软硬件需求
2.2.2 软件包“Modbus/TCP PN CPU Redundant V1.0”软硬件需求
3 配置S7-400 PN-H冗余系统通过CPU集成PN口作为Server进行Modbus TCP通讯
3.1例子中使用的硬件设备及软件
3.2 S7-400 PN-H冗余系统及Modscan32软件组态
3.3 通讯测试
4 配置S7-400 PN-H冗余系统通过CPU集成PN口作为Client进行Modbus TCP通讯
4.1例子中使用的硬件设备及软件
4.2 S7-400 PN-H冗余系统及Modbus slave软件组态
4.3 通讯测试
5软件包“Modbus/TCP PN CPU Redundant V1.0”授权
5.1读取IDENT_CODE
5.2 通过拨打西门子授权服务中心申请注册码REG_KEY
5.3 通过网站申请注册码REG_KEY
5.4 使用注册码REG_KEY
1 Modbus TCP通讯概述 MODBUS/TCP是简单的、中立厂商的用于管理和控制自动化设备的MODBUS系列通讯 协议的派生产品,显而易见,它覆盖了使用 TCP/IP协议的“Intranet”和“Internet”环境中 MODBUS报文的用途。协议的最通用用途是为诸如PLC’s,I/O模块,以及连接其它简单域 总线或 I/O模块的网关服务的。 1.1通讯所使用的以太网参考模型 Modbus TCP传输过程中使用了 TCP/IP以太网参考模型的 5层: 第一层:物理层,ᨀ供设备物理接口,与市售介质/网络适配器相兼容 第二层:数据链路层,格式化信号到源/目硬件址数据帧 第三层:网络层,实现带有 32位 IP址 IP报文包 第四层:传输层,实现可靠性连接、传输、查错、重发、端口服务、传输调度 第五层:应用层,Modbus协议报文 1.2 Modbus TCP数据帧 Modbus数据在 TCP/IP以太网上传输,支持 Ethernet II和 802.3两种帧格式,Modbus TCP 数据帧包含报文头、功能代码和数据 3部分,MBAP报文头(MBAP、Modbus Application Protocol、Modbus应用协议)分 4个域,共 7个字节。 1.3 Modbus TCP使用的通讯资源端口号 在 Moodbus服务器中按缺省协议使用 Port 502 通信端口,在 Modus客户器程序中设置任意 通信端口,为避免与其他通讯协议的冲突一般建议 2000开始可以使用。 1.4 Modbus TCP使用的功能代码 按照使用的通途区分,共有 3种类型分别为: 1) 公共功能代码:已定义好功能码,保证其唯一性,由 Modbus.org认可; 2) 用户自定义功能代码有两组,分别为 65~72和 100~110,无需认可,但不保证代码使 用唯一性,如变为公共代码,需交 RFC认可; 3) 保留功能代码,由某些公司使用某些传统设备代码,不可作为公共用途。 按照应用深浅,可分为 3个类别: 1) 类别 0,客户机/服务器最小可用子集:读多个保持寄存器(fc.3);写多个保持寄存器
(fc.16);
|