电机超频运行时变频器的选型问题我要用到一个超频电机,50Hz时18.5KW,80Hz时30KW,工况要求3分钟的低频运行,之后约10秒的高频运行,重复循环,高频设定最高为80Hz,请教现在要选型MM430的变频器,手册上功率等级有18.5、22、30KW
1 要选哪个等级的变频器才好(我觉得是不是要选30KW的电机)?
2 如果选低了在超频运行时会出现什么问题?
3 假如选30KW的变频器,电机工频下才18.5KW,功率等级差这么多在低频运行下是否会有什么问题?


--------这个是1.6倍的过载应用问题。

怎么说呢?反正我是不会这么去用的。为了安全,电机过载时可以的,变频器我一般不会让他去过载的。让使用的过载电流等于变频器的额定电流去选型,这样就安全了。当然是保守的做法。

另外我推荐楼主,还是选择MM440比较好。因为毕竟是用在了过载范围,选恒转矩类型的驱动器安全。太省钱了,往往会有安全隐患存在。三思呀...


--------忘记说了 负载是真空风机 不是恒转矩负载 电机是机械部选的 必须要超频才能达到真空度和流量的要求 我也很无奈啊 看来还是选30KW的MM430好了 电机86HZ电流53A 变频器额定电流62A


-------这样选型路子对。变频器过载太娇气。而电机过载相对皮实。从可靠性角度来说,很好。


----------变频器还可以再大点,这要可靠些。


-------建议选大一点的变频器,使用方便不出故障。


------根据电机电流确定变频器,这是不变的道理。