[ 复制链接 ]
请教M4400变频器参数怎么设置我以前的坏了,买了一个新的,以前的是通过外部端子来控制,5号端子接正转按钮,6号端子接反转按钮,7号端子接低速开关,8号端子接高速开关(7号端子和8号端子要么在高速要么在低速,他们不是同时为on)来实现不同的速度,比如:7号端子为on,按正转时,电机为30hz运行,按反转按钮时电机为30hz反转,同样8号端子为on时,7号端子为on,按正转时,电机为50hz运行,按反转按钮时电机为50hz反转)
我设置为:P0700=2 P 1000=3 P0701=1 P 1080=30 P 1082=50
P1001=10 P 1002=10
P1003=20 P 1004=40
P0701=1 P 0702=2
P0703=9 P 0704=15
P0705=15 P 0706=15
P0707=0 P 0708=0
+我这样设置变频器老是在30hz运行,无论是在高速还是低速,希望楼主给予支持,谢谢,也希望大家给帮助!谢谢啦


--------P1000=3?啥意思呀?模拟量控制权交给谁了?


----------1、以前的变频器参数没备份吗?
2、现在变频器坏到什么程度啊?不能再上传参数了吗?


-------P0700=2 P 1000=3 P 1080=5 P 1082=50
P1003=20 P 1004=40
P0701=1 P 0702=2
P0703=15 P 0704=15
5号端子接正转按钮,6号端子接反转按钮,7号端子接低速开关20hz,8号端子接高速开关40hz。参数恢复出厂值P003=3

---------p1000设为3不就是固定频率吗?


--------我要实现这样的功能,楼主我该怎么设置呢?
谢谢

--------P0703为什么是9,怎么不是15,其它参数这样设置看起来是可以实现的,硬件接线有没有错误
另外看一下P1020-P1023、r1024的值各是多少

---------参数都设了,还是没有成功啊
改怎么设置啊。希望大家帮忙啊

-------用9端子来切换两套参数,仅固定频率不同。


---------没有看懂
不知道怎么设置,有没有人设置这样的功能呢

----------怎么没有人参与进来啊,也不这都大家也没有遇见这样的问题啊


--------参与进来你也给个应答呀,不然咋帮你

P0703为什么是9,怎么不是15,其它参数这样设置看起来是可以实现的,硬件接线有没有错误
另外看一下P1016-P1019、P1020-P1023、r1024的值各是多少

----------700=2;1000=3;701=1;702=2;703=15;704=15;1004=30;1005=30即可


--------我可以试试 700=2;1000=3;701=1;702=2;703=15;704=15;1004=30;1005=30,我在告诉你们,不过我以前也把P0703设为15,好像也不行。


----------5号端子接正转按钮,6号端子接反转按钮,7号端子接低速开关,8号端子接高速开关(7号端子和8号端子要么在高速要么在低速,他们不是同时为on)来实现不同的速度,比如:7号端子为on,按正转时,电机为30hz运行,按反转按钮时电机为30hz反转,同样8号端子为on时,7号端子为on,按正转时,电机为50hz运行,按反转按钮时电机为50hz反转)

如果您是上述要求,我给您的参数设置应该没有问题。
您检查下r722参数,您外部端子的输入输出是否与722参数相应的位对应。我怀疑你外部接线有错误

----------检查外部接线或重新接线--------恢复出厂设置-----进行快速调试-----设置相应参数-----肯定可以解决问题。如果还不行,你把详细过程贴上来


----------小说一句-------------其实大家具有一些调速方面基础的知识,变频器搞定还是很容易的。实际应用中要注意的:
1、驱动器与电机的匹配问题。
2、接口选择问题。
3、模型建立问题。
4、负载特性确定。

----------从你参数来看,变频器使能后,低速高速不使能,变频器就有30Hz输出了!P0703=9低速就不可能实现,而且P0705、 P0706设置了也没用。你的要求和你的比如就是矛盾的!你的P1001、P1002设置对你也是没用的!因为参数不会被激活使能!


-----------通过外部端子来控制,5号端子接正转按钮,6号端子接反转按钮,7号端子接低速开关,8号端子接高速开关(7号端子和8号端子要么在高速要么在低速,他们不是同时为on)来实现不同的速度
实现上述功能参数设置如下:
快速设置——P0700=2 P0701=1 P0702=2 P0703=15 P0704=15 P1000=3 P1003=30 P1004=50 P1080=0 P1082=50其他参数默认;7号和8号开关同时闭合速度是50Hz,因为最大速度限制了,如果P1082=90的话,7、8闭合就是输出30+50=80Hz!
以上参数已实验验证。
小运用反映大问题!

--------你先不启动 直接短接9和7 和9和8 看看频率值是不是你想要的数值 如果是 那就没问题 如果都是30 那就有问题


-------这个要看440大全。