有人能读懂这张图的逻辑控制符号吗今天在看这张图时,红圈部分的逻辑不太懂。怀疑画错了(印刷问题)。既然是斜坡函数发生器被使能了,那非逻辑是做什么的?把1变成了0,或门输入1为0,这对于使能有什么意义呢?看不出使能信号的作用了。
有谁能给讲讲?
有人能读懂这张图的逻辑控制符号吗
-------斜坡函数发生器的使能干嘛要与ON命令逻辑或呢?自己直接控制函数发生器的输出使能或禁止不就可以吗?有什么问题呢?
---------在产品的随机光盘里就有哇。打开功能图,就能找到
----------我看了你关于P143对弱磁优化的影响的回复,也看了装置说明书后面的关于P119的说明,认为P143的修改对于弱磁优化没有影响。还有就是比如我电机速度为960/1500r/min.但我实际只需用到1200r/min,故我设置P143=1200,那么在给定时,是不是16384对应1200r/min,若我输出300r/min,给定值为4096.不知道我的理解是否正确。希望得到你的回答。谢谢!
--------你说得对,磁化曲线的绘制和辨识,与电机最高转速P143无关.只与电机的额定转速有关。电机最高转速与系统的摩擦惯性补偿有关。P51=28的执行过程,电机要运行至最高转速。
关于最高转速的理解,没错。如果P143=1200,对应的就是16384。300rpm对应4096。对。
---------我也觉得是有错误,从图面上看,POWER ON 信号出自功能图710,但是,440的手册没有给出功能图710,倒是6SE70的功能图710.5有POWER ON 信号,而且在功能图470,790中也使用了POWER ON 信号。怀疑是个bug。
------------这倒不是Bug。应该有许多地方引入Power On(电源接通,不是指ON运转信号) 复位/置位脉冲信号。这是为了初始化状态而已。
图上倒是开关应该是fy=0;禁止输出。
----------函数发生器使能应该与POWER ON,逻辑关系就对了,两者有一个为0,开关就禁止。可是他画的或门,所以对此逻辑控制不解。
-----------应该是或门没错。只是开关处画颠倒了。POWER ON仅仅是上电检测后的一个脉冲而已,之后都是零。这个初始化置位/清零信号从早年、前几代驱动装置中就存在。
有人能读懂这张图的逻辑控制符号吗
--------这回是真的明白了。开关的“0”与“1”颠倒了,逻辑不对了。另外理解了那个POWER ON的含义,是上电的一个脉冲信号。哈哈,y版厉害。谢!
-------嗯,有点错。
其实或门输出写着fy=0。他们是编程,并不是真的或门。所以编程时倒不影响。
POWER ON信号不光是这里用,其他功能也要用,就是为了上电后有个确定的状态;初始化状态。
---哦,由此,一张图纸如果出现一个笔误,对于了解的人来说,不以为然,标错了嘛,改一下就行了,也能看懂是标错了。而对于不清楚系统的人来说,图纸那就是语言呀,工程师的语言。看不懂、“听”不懂的话,就郁闷了。
就是在单位里也如此,设计人员出的图纸如果有笔误,生产的人员就会纳闷,不知所以然。
---------是哈,尽信书,不如无书。k班火眼金金,明察秋毫;y班深知其精髓,以不变应万变。向两位版主精湛的技术、严谨的态度学习....
--------是呀,还是给外发图纸的那个个意见,发现错的地就随时改过来!!我们以前是我们发现了就改了再外发的。有错就改,善莫大焉!嘿嘿~~~
|