[ 复制链接 ]
dcs怎么取mm440的远程/就地信号在任务报文中有远程/就地控制,但小弟现在只要在dcs上显示变频器此时是处于远程还是就地状态就行了。请问如何取mm440的远程/就地信号?


---------读取返回的报文,状态字呀。


------不好意思啊。我第一次用还是不解。请问是读取PZD1 ZSW中的位9(PZDI过程数据控制)吗?


--------如果用硬接线的话,用变频器的一个继电器输出,比如是继电器输出2,端子21和22,将参数P0732=54.15。
如果走通讯的话,只能读控制字r0054的位15.


-------状态字r0052和r0053没见有本地/远程


-----------还是应该读状态字为好。r0050是命令数据组CDS的状态字


---------你好,请问读取哪个状态字呢?能不能详细说下啊,拜托了


--------你的DCS和MM440应该是ProfibusDP通讯吧
P2051是发送到CB的PZD数据,本机远程远程信号即CDS命令数据组的位0可以通过r0054的位15读出
所以可以设置P2051某个下标值为54(取决于DCS通讯PZD的数量),DCS读取这个字的位15即可,当然也可以通过读取r0050的值来判断CDS命令数据组

---------嗯,不是使用PZD控制状态。
是直接通过PZD读取r0050(当前命令组)
不过要是直接通过0719改变就不行了。

-----------选择一个pzd p2051【pzd号】=722