关于电机的选型从西门子1LE0电机样本看到一句话,“当1LE0电动机变频应用(变频器供电),且输出额定功率时,电动机使用的温度等级为155(F)" 这是否说明如何客户要求电机按照F级绝缘,B级温升考虑的变频应用电机选型时,所有的样本数据需要降容考虑?也就是说我负载需要5.5千瓦,实际选型时需要用7.5千瓦的电机?


---------我理解,温升主要考虑的是电机的冷却问题,与带载功率无关。你用多大的电机,就发挥多大的100%额定功率即可。不要过载使用(特别是长期过载不允许)


--------温升主要来自于电机负载情况。当然不过载时电机是可以长期连续运行的,温升的校核应该是主要考虑过载情况
现在一般电机都能有1.5倍过载1分钟的能力。在同等冷却条件的情况下,如果你F级绝缘,同时按F级温升考虑必然比按B温升考虑的时候过载能力强。


----对于大电机,考虑过载是针对成本而言的,对于小功率的电机,有必要考虑电机过载吗,没必要,把电机选大一点,100%额定运行,工作更可靠


------对于市场上的主流电机,无论大小容量都有一定的过载能力,比如只要满足rms 115% 运行就应该是可靠地,明明电机有这个能力我们为什么不用?而去选择大一档的电机?这样不是增加成本么?另外对于过载我认为和电机大小没关系吧,小负载应用可能也会有一定的过载要求的


--------没有必要降容使用,对于变频器拖动的负载电机来说,F级绝缘对于电机的使用寿命比较好,使用B级也问题不大。


------我总听人这么说,就是电机当做变频器供电时,要考虑10%左右的降容使用不知道有没有理论依据?