QQ登录

只需一步,快速开始

M440变频器接单相220V 带动液压泵问题

[ 复制链接 ]
M440变频器接单相220V 带动液压泵问题目前有一液压泵。电机三相三角形接法220V供电5.5kW。无减速电机直连。需求压力18MPa。
当电机改成星星接法380V时直接连厂电,工作正常。压力建立正常。
接着,问题来了。

由于现实原因,需使用变频器,利用变频器启动电机, 降低启动冲击(软启动)。由于供电电压只能是单相220V,所以选择440系列变频器。之前曾电话西门子售前,得到的解释是440系列,3相220V变频器可接单相220V供电。但需降容使用。售前推荐选择7.5kw。为了保证使用,选择的是11kw型变频器。

接进去,先是恒转矩模式CT,发现,当频率加到18hz左右时,出故障f0003。
换成变转矩模式VT,问题依旧。。。。
用溢流阀将油路全卸载,相当于空载启动电机,一切正常频率可到50Hz。接着慢慢调高压力,
发现在6到10MPa过程中,电流急剧增加,而输出电压慢慢下降。最后当压力到达10MPa左右时,同等故障。此时,变频器显示输出电压只有170V左右。直流电压只有220V。

请问是怎么回事?我该怎么调整?


--------报故障的时候进线电压多少呢


---------本来220的电流就比380大,同容量 单相要比三相大。
使用两相整流后波形差多了(单相桥式整流波形),容易出现此类问题。
1、检查220V供电线路容量是否足够。
2、变频器使用SLVC模式。


--------这是个好贴子,我也想知道最后的结果是怎样。我也用过单相电源接到3相220V的变频,运作正常 。可能工况不一样。


--------测量一下输入电压,是不是也很低。如:供电线路太细、距离电力变压器的距离远等。5.5KW单相给变频器供电时:满载供电电流可达约30A,变频器的“输入整流电流峰值”更大。


-------正如甫哥所说,估计是供电容量不足。
5千瓦并不大,但线径要足够,至少要4平方的截面。
注意,线径是按平均电流来选择,一般不用考虑峰值电流。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索