求助关于变频器设定的问题

[ 复制链接 ]
求助关于变频器设定的问题单位有一台西门子老款变频器,micromaster 系列,当时还没有430,420这种命名。
功能菜单设置是P001之类(现在430是P0001)的,变频器控制水泵,PLC通过PROFIBUS-DP控制运行,现在想通过设定变频器最高工作频率的方法把水泵工作频率从50降为40,但变频器设定将P009权限设置为3(全部参数可读写)模式后,P013为50,仍然不能更改。

求助,用过此种变频器的老工程师们解惑,不胜感激!


-----你是说MMV系列的吗?


----原装进口的,不知道属于哪个系列,订货号是6ES9522-4DG40-6AA0,查订货号查不到这个。


-----又百度了下,应该是MMV,MDV,ECO中的一种。2000年左右的产品。


-----哦,那就是MMV。
P013是最大频率,默认是50Hz。
你看看P012是多少?