QQ登录

只需一步,快速开始

对于恒转矩负载,如果采用矢量控制,转矩怎么控制

[ 复制链接 ]
对于恒转矩负载,如果采用矢量控制,转矩怎么控制翻转机构,(翻包机、转炉)是不是恒转矩负载?
请问此类翻转机构能否采用V/F控制,为什么选择V/F控制的时候老是报过载呢?有人建议采用矢量控制中的闭环转矩控制,来保证转矩不变,不是说V/F控制在50HZ以下是恒转矩的么?为什么要采用矢量控制的闭环转矩控制才能保持转矩不变呢?


---------转炉本身就属于重载设备,如果你用风机泵类变频,那肯定要报过载的,所以要使用恒转矩变频,问题不是出在V/F 控制上,即使使用了恒转矩变频,也完全可以使用V/F 控制,没有问题的。如果变频不方便调整,可是试试转矩提升功能,但要注意,有些变频即使有这个参数选项,效果也不是很理想的,建议先咨询下变频厂家。至于是不是使用闭环转矩控制,与你报的这个故障处理没有太大关系,看你的工艺要求来决定。


----------"即使使用了恒转矩变频,也完全可以使用V/F 控制",很多人认为v/f控制不能实现在低频下产生大转矩,所以对重载设备启动瞬间由于频率很低因此不能产生大的转矩,容易过载或者滑车,但有人说V/F控制在50HZ以下是能恒转矩的,因此没问题,我比较认同前者,因为V/F控制在50HZ以下恒转矩我认为不对


-----------恒转矩特性,应该是电机的负载特性,变频器就是控制电机以实现他的恒转矩特性。V/F控制电机在50Hz以下就是实现恒转矩特性的。只不过,V/F的控制对电机的转矩不可控,导致电机在大负载转矩时,容易过流;而矢量控制,在控制电机的恒转矩范围,其转矩是可控制的,所以用矢量控制方式时,电机不容易过流,因为它可以限制电机的电流实现最大的恒转矩驱动输出。


-----------西门子变频器选型中的CT(恒转矩)和VT(变转矩)和变频器50Hz恒转矩特性、50Hz以上恒功率特性没有什么关系。完全是两个概念。
前者是根据应用场合的负载类型,为节能提出的CT负载类型、以节能为目的的变频器。
后者是所有变频器(任何厂家)共有的常规特性。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索