-----------对于变频器输出长距离布线(大于50米),这个应该首先降低调制载波频率,同时考虑电缆的分布电容应该选用屏蔽电缆,因为距离较长时,变频器输出的高频调制波所引起的集肤效应电流通过单端接地已经不能得到良好的释放,此时宜采用双端接地。虽然双端接地会因为屏蔽层2端电位差导致屏蔽层有电流而有干扰,但是因为长线的等效电容变大可以有效地抑制该干扰(干扰主要是电流剧烈变化导致的电压突变才会影响,电容变大刚好可以抑制电压突变)。这个我在实际工作得到大量的实际验证,实际证明大于50米的变频器输出选用双端接地更加有效
----------我想,电缆并联主要是解决导线截面扩容问题的,这个与长度关系不大,不管咋说,变频器与电机的导线连接距离,既不能太短,也不能太长。短不要超过半米,长不要超过50-100m最好是0.5-10m之间。对于条件限制的,要尽量的变通,也不要把线搞得太长。我是这么看的。
-----------不过对于第二条有点异议:
1,对于变频器我始终认为使用屏蔽电缆更好一点。2,我们使用的都是DP通讯,100余台变频器,700多台电机保护器,曾有2台有普通控制改为变频,电缆70米左右,使用3+1普通电缆,有时会产生干扰。后改为3+3带屏蔽的正常(3+1带屏蔽的没有试验过)。3,一旦长线传输,我们的做法是使用3+3带屏蔽网电缆,有三台没有办法也是160、180米,所以电缆比正常加粗一点(设计120的改为了150的),只是用了进出线电抗器,但使用效果很好。
所以,一旦长线传输,我建议使用3+3带屏蔽网电缆,并且电缆比正常加粗一型号。其他三条非常赞同K斑。
还有一点,差点忘了,必须双端接地。
----------选用的电缆屏蔽效果由好到次的顺序:
3+3带屏蔽的专用变频电缆;
3+1带屏蔽的变频电缆;
3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
3芯不带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
最不应该使用的单芯电缆。
-----目前, 市场上销售用于传输电流的带有屏蔽的电力电缆, 据我了解有三类:
1) 变频电机专用电缆, 简称变频电缆。就像17楼所言, 3+3带屏蔽的专用变频电缆是首选!
对于3+1带屏蔽的变频电缆, 由于只有1个小芯导致对称性差, 变频电机上应用也不多见。
2) 带有金属屏蔽的电力电缆, 简称屏蔽电缆。屏蔽电缆的屏蔽层只存在于电缆包带外, 即: 电缆总屏蔽。然而, 变频电缆既可以线芯分屏蔽, 有可以电缆总屏蔽。3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线)这种应用也常见!
3) 同心式导体电力电缆, 简称同心电缆。本世纪初, 我国才开始应用于实际。到目前, 没听说同心电缆应用于变频电机的案例。
-----------在轧钢,主电机的接线都不合格,由于到现场的距离大于50米,有的电机用四根电缆长度有一多半不合格,没发现有什麽问题。
----- 轧钢线的主电机多数由S120 chassis装机装柜型的电机模块来驱动, 装机装柜型的电机模块对于电机电缆的要求: 300米以内的变频电缆或屏蔽电缆没有问题; 300米~525米范围内加装电机电抗器。
通常, 轧钢线的电气室距离轧钢线的主电机约在50米左右, 百米开外的情况不常见。假如每相使用四根电缆并联, 电机电缆总长也就是4*50=200米, S120 chassis没问题。
---------看了大家的意见、感觉受益匪浅!以前、我也接过十几米远的、没有考虑这些问题、还好能正常工作、以后设计的时候就要注意了哦、、
---------的确,我们曾对地下深水井改装过变频器。电缆150、160米左右(3芯电缆),由于原大井离使用地方较远,不用水时常开造成管道压力太大有时爆裂,为此安装一台变频器想让电机转速慢点,白*装使用正常。夜间领导说电视等设备都看不了,监控录像也看不了,好像是受到了干扰。由于领导住处离大井及变频器处还有100米距离,监控更远一点。查了半天也没找到原因。次日继续,后来分析到从大井安装变频后才出现。于是停用变频,电视机及监控信号果然正常,判定是安装变频器引起,于是加入电抗器,信号虽有好转,但还不行。没办法只能按快压力表自控接触器控制了。
----------1电机是多大的,电缆截面多少,负载电流多少,电缆发热严重是有多高的温度?还有一种情况就是电缆质量不好也会导致温度高。
2 用屏蔽电缆是因为它的周围有易受干扰的信号电缆,否则用非屏蔽电缆也是可以的,但屏蔽电缆的分布电容比非屏蔽电缆大,电缆较长时,相同长度下,使用屏蔽电缆时,更易导致变频器报过流,故要使用输出电抗器。电机屏蔽电缆的屏蔽层和控制电缆一样,应双端接地,两端接地电阻应一致,保持等电位联接,这样的屏蔽效果对周围的弱电线路影响小。
---------很多问题都是没有严格按照EMC标准来执行产生的。建议按EMC标准改进 后再看看情况 |